Просмотр полной версии : Подключение компрессора через контроллер
Santyago
30.05.2011, 10:06
Доброго всем времени суток !Совет нужен. Сегодня был на холодильной горке (молочка) - выгорел в хлам контроллер Данфос 961. Смутило то, что он подключен напрямую к движку. Компрессор Аспера nj9238e r-22 в каталогах указана мощность 1.967квт. Вопрос : для такого подключения, мощности не дофига ? Может лучше через магнитный пускатель движку запитать ? В прошлом году с этой горкой возился - кондер промывал, не обратил внимания. На релюхах в контроллерах указан ток 8-10А. Но производитель рекомендует не выше 3А.
Р.S. до меня её кто-то старался задушить - даже дополнительный вентиллятор перед кондером вкрячили. Проводка в воздухе болтается , видно, что с переделками, хотя на менее мощном NE9213E проходил 2 года . . (выкинул потом, оставил только 961Elidwell ). Ваше мнение.
Да все, что на токовых реле уже нужно ставить через пускатель, себе дороже.
Или хотя бы ставить промежуточное более мощное реле, не помешает его контакты запаралелить.
владимир алексеевич
30.05.2011, 17:47
Надо при таких токах через пускатель.
У контроллера малые токи.
muravei77
30.05.2011, 19:56
пусковой ток данного компрессора более 30а вот и результат. гольфстрим ставит реле 30а финдер но выгорают напрочь. лучше контактор. на менее мощных компрессорах можно и напрямую, но контроллер с соответствующим реле например серии EW от эливелл-там реле на 30а.
Доброго всем времени суток !Совет нужен. Сегодня был на холодильной горке (молочка) - выгорел в хлам контроллер Данфос 961. Смутило то, что он подключен напрямую к движку. Компрессор Аспера nj9238e r-22 в каталогах указана мощность 1.967квт. Вопрос : для такого подключения, мощности не дофига ? Может лучше через магнитный пускатель движку запитать ? В прошлом году с этой горкой возился - кондер промывал, не обратил внимания. На релюхах в контроллерах указан ток 8-10А. Но производитель рекомендует не выше 3А.
Р.S. до меня её кто-то старался задушить - даже дополнительный вентиллятор перед кондером вкрячили. Проводка в воздухе болтается , видно, что с переделками, хотя на менее мощном NE9213E проходил 2 года . . (выкинул потом, оставил только 961Elidwell ). Ваше мнение.Клею, на контролере снизу, реле финдер и соединяю через неё.
Клею, на контролере снизу, реле финдер и соединяю через неё.
А какие у него токА? Я такие только промежуточные видел. А 9238 подключаем через ИЕК 18А запараллелив контакты(другие производители у нас только на заказ).
muravei77
05.06.2011, 15:22
производители нас радуют своей "экономностью")) вот на той неделе..
Если компрессор мощнее 400 Ватт, ставлю через пускатель. Иначе никак)
производители нас радуют своей "экономностью")) вот на той неделе..Да нет, тут скорее щедрость при монтаже электропроводки - поставлен автомат защиты Ампер на 150... Видел и у нас как переноски выжигали полметра пластиковой отделки, автомат посмотрел - 60А
[QUOTE=muravei77;30941]производители нас радуют своей "экономностью")) вот на той неделе..[/QUOTE такое попадается довольно часто и в большенстве случаев из-за просаженного напряжения-выход только магнитник.
производители нас радуют своей "экономностью")) вот на той неделе..
Мож водичка..?
muravei77
09.06.2011, 21:35
если глянуть на фото внимательней то у несчастного карела выжжено реле компрессора. воды там не было точно. сгорел ночью.
При защите до 20 ампер, реле могло только истлеть, но не выгореть от дуги.
Vitalyi-Ivanovich
09.06.2011, 23:56
вьюга. Всяко бывает, за мою практику были случаи от термо реле пожары случались, в том числе и бытовые горели.
muravei77
10.06.2011, 00:11
При защите до 20 ампер, реле могло только истлеть, но не выгореть от дуги. ты не поверишь. мало того что в щите стоит 25а на группу, но и в прилавке стоит на 10а. это протек ведь старый))
Погонять барабашек не помешало бы ))))
muravei77
10.06.2011, 19:58
Погонять барабашек не помешало бы )))) э... думаешь батюшку стоит позвать?))
Не обязательно - можно свечку рядом с ним на ночь поставить... )))))))
muravei77
10.06.2011, 22:18
это самый дерьмовый объект который взяли на ТО не глядя вобще. половину я уже переделал остальное в таком вот виде.. убил бы..
...от термо реле пожары случались, в том числе и бытовые горели.
Горят "Бирюса-2", там от времени карболит становится гигроскопичным и во время размыкания контактов проводит ток через себя. Ситуёвина усугубляется тем, что термостат внутри холодильника и запах почувствовать не возможно.
Горят "Бирюса-2",
Разве АРТ только на Бирюсе ставили?
Первые АРТ-2 горели уже через 7 лет с момен та покупки, поэтому к 80-м годам его заменили на Т-110. Поэтому неудивительно, что спустя 30 с лишним лет эксплуатации имеются возгорания, ресурс прибора давно исчерпан.
Разве АРТ только на Бирюсе ставили?
Много где ставили, взять хоть аммиачную "Ладогу" для примера, ЗиЛ, Ока, Смоленск, да всё и не перечислить, витрины были с этими термостатами, а вот горит только "Бирюса-2". Видать климат там такой и расположение. Исключения конечно допускаю, но "Бирюса-2" - правило.
Powered by vBulletin® Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot