Просмотр полной версии : холодильная камера ШХ-1,4 с контроллером XR20
Контроллер настроен вроде-бы правильно, камера запускается и час-два работает в заданном режиме. Но потом постоянно уходит за максимум температуры, компрессор останавливается, идёт сигнал НА. Что проверить, кто знает?
Santyago
26.05.2011, 11:16
Компрессор отключает контроллер ? Датчик температуры дурковать может.
Холодильщик
26.05.2011, 19:07
Напишите температуры, набираемую за час работы и потом через два. Температура реально выходит из диапазона или реально температура нормальная. Если работает два часа, а потом компрессор продолжает работать а температура реально поднимается, то наверно плохо морозит, или утечка или ещё что. Описывайте подробней, если хотите точный ответ.
Вентилятор конденсатора тоже останавливается?Горит ли при остановке индикатор "снежинка"?
... Но потом постоянно уходит за максимум температуры, компрессор останавливается, идёт сигнал НА. ... Нук судя по НА уходит за максимум высокой температуры. А что в это время показывает контрольный спиртовойц термометр в камере?
Судя по всему это "плывет" сопротивление датчика. Для начала можно просто вместо него подключить новый/исправный датчик, его гильзу прилепить в камере где-нибудь нормальным скочем. Если за сутки выяснится, что дефект ушел, то переместить этот датчик на штатное место. Вообще-то есть предчувствие что сейчас там стоит датчик с другой, не родной характеристикой, нужно сравнить оба родных датчика, похожи ли?. Контроллер - какой?
Замечено, что при высоком напряжении питания или бросках напряжения датчики повреждаются, так что начните с этого.
Валера72
27.05.2011, 22:00
Судя по всему это "плывет" сопротивление датчика
+100 Поменять датчик и проблема уйдёт.
muravei77
28.05.2011, 00:19
Нук судя по НА уходит за максимум высокой температуры. А что в это время показывает контрольный спиртовойц термометр в камере?
Судя по всему это "плывет" сопротивление датчика. Для начала можно просто вместо него подключить новый/исправный датчик, его гильзу прилепить в камере где-нибудь нормальным скочем. Если за сутки выяснится, что дефект ушел, то переместить этот датчик на штатное место. Вообще-то есть предчувствие что сейчас там стоит датчик с другой, не родной характеристикой, нужно сравнить оба родных датчика, похожи ли?. Контроллер - какой?
Замечено, что при высоком напряжении питания или бросках напряжения датчики повреждаются, так что начните с этого. тс сказал XR20 диксель... чудес не бывает. контроллер простейший. проверил настройки-заменил на заведомо исправный датчик-если нет выкинул нах контроллер. опять же проверил настройки
Холодильник с пускателем или напрямую от контроллера?
Возможно рэле в контроллере залипает. Лучше сразу его поменять на эливел и забыть)))