PDA

Просмотр полной версии : холодильная камера ШХ-1,4 с контроллером XR20



VasilEf
26.05.2011, 07:11
Контроллер настроен вроде-бы правильно, камера запускается и час-два работает в заданном режиме. Но потом постоянно уходит за максимум температуры, компрессор останавливается, идёт сигнал НА. Что проверить, кто знает?

Santyago
26.05.2011, 11:16
Компрессор отключает контроллер ? Датчик температуры дурковать может.

Холодильщик
26.05.2011, 19:07
Напишите температуры, набираемую за час работы и потом через два. Температура реально выходит из диапазона или реально температура нормальная. Если работает два часа, а потом компрессор продолжает работать а температура реально поднимается, то наверно плохо морозит, или утечка или ещё что. Описывайте подробней, если хотите точный ответ.

ref65
26.05.2011, 20:43
Вентилятор конденсатора тоже останавливается?Горит ли при остановке индикатор "снежинка"?

вьюга
27.05.2011, 14:19
... Но потом постоянно уходит за максимум температуры, компрессор останавливается, идёт сигнал НА. ... Нук судя по НА уходит за максимум высокой температуры. А что в это время показывает контрольный спиртовойц термометр в камере?
Судя по всему это "плывет" сопротивление датчика. Для начала можно просто вместо него подключить новый/исправный датчик, его гильзу прилепить в камере где-нибудь нормальным скочем. Если за сутки выяснится, что дефект ушел, то переместить этот датчик на штатное место. Вообще-то есть предчувствие что сейчас там стоит датчик с другой, не родной характеристикой, нужно сравнить оба родных датчика, похожи ли?. Контроллер - какой?
Замечено, что при высоком напряжении питания или бросках напряжения датчики повреждаются, так что начните с этого.

Валера72
27.05.2011, 22:00
Судя по всему это "плывет" сопротивление датчика
+100 Поменять датчик и проблема уйдёт.

muravei77
28.05.2011, 00:19
Нук судя по НА уходит за максимум высокой температуры. А что в это время показывает контрольный спиртовойц термометр в камере?
Судя по всему это "плывет" сопротивление датчика. Для начала можно просто вместо него подключить новый/исправный датчик, его гильзу прилепить в камере где-нибудь нормальным скочем. Если за сутки выяснится, что дефект ушел, то переместить этот датчик на штатное место. Вообще-то есть предчувствие что сейчас там стоит датчик с другой, не родной характеристикой, нужно сравнить оба родных датчика, похожи ли?. Контроллер - какой?
Замечено, что при высоком напряжении питания или бросках напряжения датчики повреждаются, так что начните с этого. тс сказал XR20 диксель... чудес не бывает. контроллер простейший. проверил настройки-заменил на заведомо исправный датчик-если нет выкинул нах контроллер. опять же проверил настройки

K-rts
05.06.2011, 17:18
Холодильник с пускателем или напрямую от контроллера?
Возможно рэле в контроллере залипает. Лучше сразу его поменять на эливел и забыть)))