PDA

Просмотр полной версии : Сплит-система SAMSUNG SH07ZP2E, после включения через секунд 6-8 ошибка E3 и выкл-ся



al232
21.05.2011, 17:01
Сплит-система SAMSUNG SH07ZP2E, после включения сразу максимальный поток воздуха внутреннего блока и через секунд 6-8 ошибка E3 и блокируется. В чем может быть причина? Спасибо.

НИКОЛАЙ ПОВХ
22.05.2011, 04:32
Ошибка Е3 - это ошибка фан-мотора внутреннего блока.

al232
22.05.2011, 11:47
Что еще можно сделать, если контакты отл., подшипники промыты-смазаны, крыльчатка чистейшая и мотор работает идеально!!! Не в "мозгах" ли причина, не требует ли перепрошивки?

igorya
23.05.2011, 06:58
На этих моделях,под этой ошибкой может быть и плата,но процентов 80 двигатель,дохнет датчик Холла,не считывает обороты и выдает ошибку.Подоткни рабочий,если есть,конечно.

владимир алексеевич
23.05.2011, 07:17
Е3 ошибка датчика Холла. Проперить можно тестором.
На белый провод должно поступить +5 вольт с красного +5 вольт уйти на плату.
Если напруга пропадает то менять датчик Холла.
Разбирается вентилятор и меняется плата целиком.
Они правктически взаимозаменяемые, кроме Тошиб.

al232
02.06.2011, 21:45
владимир алексеевич, Спасибо, внутри движка на плате датчика Холла на дорожке была микротрещина (перерыв дорожки) пропаял - заработало!!!

al232
02.06.2011, 21:47
igorya, Спасибо, почистил спиртом датчик и саму плату внутри движка (тонкий налет масла от подшипников), пропаял - ЗАРАБОТАЛО!!!