PDA

Просмотр полной версии : Кондиционер Ramin RS 24 Ошибка E3



RomaHin
09.05.2011, 19:17
Доброго вечера Всем!
Кондиционер Ramin RS 24 сезон отработал нормально осенью в 2010 загорелась ошибка E3, осень то се зиму простоял весной хозяева включают ошибки нет пашет, пол месяца проходит снова ошибка Е3 и полный стопор???
Мануала нет затерян где то?! Подскажите что за беда с этим кондеем? (может у кого есть мануал)
p/s
СПС
С Днем Победы!

igorya
10.05.2011, 15:35
Симптомы какие?Внутрянка начинает работать?Или сразу после включения,загорается ошибка? В первую очередь проверь датчик испарителя.

RomaHin
10.05.2011, 18:58
Симптомы следующие. После включения напряжения как положено слышен "пик", в режим ожидания встал в любом из режимов на включение команду даем, жалюзи открываются и появляется "Е3" (вентилятор внутр. блока признаков на включение не подает).
Завтра проверим кл.соединения, эл.проводку, эл.двигатель вентилятора (внеш.внутр.), термодатчик.
Может ли из за недостаточного количества фреона появляется эта ошибка, (прес какой ни будь хитрый стоит)?
Завтра отпишу... (что "нарыл")

владимир алексеевич
10.05.2011, 19:46
Вот выписка на эту ошибку.
Ошибка датчика внутреннего теплообменника E3 Проверить чистоту воздушных фильтров, а также внутреннего и наружного теплообменника. Проверить верорятность утечек хладона. Проверить датчик

igorya
11.05.2011, 13:19
Сто пудов,датчик испарителя.Замерь сопротивление.Неисправный-прозванивается накоротко,или сопротивление минимальное.На нормальном-не меньше 5ком,при комнатной температуре.

RomaHin
11.05.2011, 17:35
Проверил колич. фреона Ок, датчик прозвон 5,8кОма, разьемы контакты внешн., внутр. блока, питания, (прослаблены были но не на столько чты бы можно сказать однозначно контакт плохой), далее запускаю пашет!? (полагаю что плохой контакт был в разьеме терм. датчика).
igorya! владимир алексеевич! спасибо за участие.

владимир алексеевич
12.05.2011, 06:54
Нет проблем. Обращайтесь и далее.

igorya
12.05.2011, 12:34
Удачи.

владимир алексеевич
06.01.2019, 19:29
Всё будет зависеть от того какой тип вентиляции будет применён в помещении.