PDA

Просмотр полной версии : Диплом - строительво холодильного склада



gufon
28.04.2011, 20:38
для дипломного проекта нужно построить холодильный склад в порту на месте старого.
площадь - 9000 м2, будет разделен на три секции по 3000 м2, высота - 9-10 м, температура внутри -20, снаружи +30
груз - мороженая рыба и мясо

как подобрать оборудование холодильное для такого помещения ?? я имею ввиду секцию в 3000м2
сразу оговорюсь - суть диплома не в этом, поэтому, в принципе, мне нужна приблизительная сумма в которую обойдется данное оборудование, чтоб посчитать затраты на строительство этого реф. склада.

хотя желательно и конкретное название оборудования необходимого.

Rashed
28.04.2011, 23:09
для дипломного проекта нужно построить холодильный склад в порту на месте старого.
площадь - 9000 м2, будет разделен на три секции по 3000 м2, высота - 9-10 м, температура внутри -20, снаружи +30
Найдите в инете островскую программу “Tbal”, она Вам поможет.

gufon
29.04.2011, 00:02
О спасибо огромное Rashed

получилась хладопроизводительность = 313 кВт
интересно для такого помещения это нормально ?

а как теперь подобрать оборудование ?
я не могу разобраться что именно нужно. Моноблоки или комперссорно-конденсаторные агрегаты ?

Rashed
29.04.2011, 01:02
а как теперь подобрать оборудование ?
я не могу разобраться что именно нужно. Моноблоки или комперссорно-конденсаторные агрегаты ?
Моноблоки обычно ставят на маленьких маломощных камерах. Вам понадобятся несколькие мощные агрегаты, на основе те компрессора, которые выберет программа и не только!

владимир алексеевич
29.04.2011, 06:08
Ставить надо двух ступенчатые холодильные машины. Первая ступень винты.
Их производит фирма Йорк.
Выдите на их сайт и дерзайте.

Rashed
29.04.2011, 06:15
Ставить надо двух ступенчатые холодильные машины. Первая ступень винты.
Почитайте внимательно! Всего лишь (-20?C).

владимир алексеевич
29.04.2011, 06:58
Это температура в камере. Температура кипения -30.
Температура воздуха +30. Температура конденсации +40.
Получается интервал температур от -30 до +40.
В одну ступень просто не пройти. Рк/Ро более 8.
При таком расчёте торопится нельзя в принципе.
Если использовать 404 то и подавно 2 ступени.

Холодильщик
29.04.2011, 07:00
Ляксеич верно сказал, двухступечатую, и ставить один агрегат на три камеры, т.к. температура одинаковая, это будет дешевле.



Почитайте внимательно! Всего лишь (-20?C).
температура - температурой, а объёмы вас не пугают?

владимир алексеевич
29.04.2011, 07:23
Объём помещения задан.
Расчёт вести из задания.

Rashed
29.04.2011, 07:25
Если мощность достаточно, объёмы не пугают. А 2 ступени для (-20?C), лишние и не оправданные затраты. А зимой, что будете делать?

владимир алексеевич
29.04.2011, 07:58
Всё будет зависить от того, какая температура будет зимой.
А когда при расчёте не будут учтены максимальные нагрузки (это теоретический курс) то диплом просто не засчитают.
Это пройденный этап.
Для зимнего варианта работать в одну ступень винтами. Это элементарно.

Холодильщик
29.04.2011, 10:49
Если мощность достаточно, объёмы не пугают.
Конечно 3000 квадратов заморозить, подумаешь что в среднм кипение будет -25, а тепловой поток в среднем 7-10 градусов. Кстати вам эти слава хоть о чём нибудь говорят. А про жаркое время я ваще молчу, любитель вы наш поспорить.


А 2 ступени для (-20?C), лишние и не оправданные затраты
А вот две ступени, выйдут дешевле чем три отдельных установки городить. Клёво бы было, если бы например двухкомпрессорный холодильник стоил дешевле однокомпрессорного. Вы хоть логически подумайте.
Да и в принципе этот спор не к чему, т.к. стартеру нужно всё примерно, я так понял что ему точность до лампочки, а значит тема не интересна, т.к. он может тупо узнать ценник на любом подобном объекте с такими же параметрами и всё.

Холодильщик
29.04.2011, 10:50
Для зимнего варианта работать в одну ступень винтами. Это элементарно
Ну ты придумаешь. Может ещё и оттайку парами забабахаешь? ))))))

Rashed
29.04.2011, 12:24
Камера для хранения замороженных продуктов, работает в одном режиме, поддержать (-20?C), нескольких агрегатов на R507, во-первых надёжнее, во-вторых дешевле, если всё считать правильно (3 агрегата на 32 кВт или 2 спец. агрегата на 100 кВт, и ещё теплообменники для них).

Холодильщик
29.04.2011, 13:56
3 агрегата на 32 кВт или 2 спец. агрегата на 100 кВт,
Даже близко не похоже. Камеры по 30000 кубов. На 300 кубов среднетемпературки ставят киловат 20. )))))

gufon
29.04.2011, 15:52
как я понял, можно взять двухступенчатую холодильную машину.

Холодильщик прав. Мне нужно примерно.
Мне не нужны никакие точные расчеты и нагрузки в дипломе, т.к. у меня специальность организация перевозок (тока не спрашивайте почему склад строю)
холодопроизводительность примерно я посчитал, и теперь осталось найти конкретную модель.

но и тут я профан. Ввожу в поисковике "двухступенчатая холодильная машина" начинаю смотреть какую выбрать а там:

-двухступенчатые газовые абсорбционные холодильные машины прямого горения
-двухступенчатые абсорбционные холодильные машины на пару
и еще много чего.
я боюсь что выберу что нибудь не то. Хоть мне и нужно все примерно, но на защите могут спросить с чего вдруг я выбрал именно это оборудование...

Может кто нибудь сможет подсказать конкретную модель ?

Холодильщик
29.04.2011, 17:57
холодопроизводительность примерно я посчитал, и теперь осталось найти конкретную модель.
Сколько холодопроизводительность получилась?

владимир алексеевич
29.04.2011, 18:11
Холодильщик
Парами уже с 80 годов никто не делает в таких холодильниках, как этот.
Йорк разработал и изготовил агрегаты в 2 ступени для таких потребностей любой производительности.
Правда цена на на уровне самолёта.

gufon
29.04.2011, 18:36
холодопроизводительность = 313 кВт по программе

владимир алексеевич, может вы тогда предложите свои варианты.
ценой в самолет все таки не нужно... чем меньше тем лучше )

Холодильщик
29.04.2011, 19:48
холодопроизводительность = 313 кВт по программе
Вменяемая холодопроизводительность.)

владимир алексеевич
29.04.2011, 20:15
gufon
Выйдите на сайт Йорка. Выберете оборудование в зависимости от Q для склада.
У них есть и турбокомпрессора на меговатты.

Rashed
29.04.2011, 22:16
Сообщение от Rashed


3 агрегата на 32 кВт или 2 спец. агрегата на 100 кВт,



Даже близко не похоже. Камеры по 30000 кубов. На 300 кубов среднетемпературки ставят киловат 20. ))))
Я это пример для сравнения давал. А вообще мощность должна быть, не меньше 200 кВт на каждой камеры.

владимир алексеевич
30.04.2011, 05:39
Ещё не озвучили тепловую нагрузку а ВЫ уже посчитали сколько надо КВТ.

Rashed
30.04.2011, 14:33
Ещё не озвучили тепловую нагрузку а ВЫ уже посчитали сколько надо КВТ.
Я ничего не прочитал Вам, Я просто писал :“не меньше 200 кВт на каждой камеры”.

gufon
01.05.2011, 22:35
вот например Винтовые компрессорные агрегаты SAB 202
Хладопроизводительность: 812.8 - 1605.9 (-10,35 C) кВт

что значит "-10,35 C" ? при -10 С - 812,8 кВт ?
как узнать при -20 С которые мне требуются ?
или 1605 кВт это при -35 С ?

Rashed
01.05.2011, 23:21
вот например Винтовые компрессорные агрегаты SAB 202
Хладопроизводительность: 812.8 - 1605.9 (-10,35 C) кВт
SAB 202 – среднетемпературный не потянет на (-35?C).

gufon
01.05.2011, 23:34
мне требуется -20
какой тогда ?
мощнее от York я не находил пока что.

holod-proekt
07.10.2011, 16:24
поищите на оф. сайте Йорк программу для подбора оборудования, в частности - компрессоров.
там и темп. кипения, и конденсации менять можно - и видеть как при этом изменяется холодопроизводительность. и соответственно какая модель подходит.

у немецкого производителя компрессоров Bitzer - дело обстоит именно так.
http://bitzer.de/eng/productservice/software/1

ref
08.10.2011, 20:40
поищите на оф. сайте Йорк программу для подбора оборудования, в частности - компрессоров.
там и темп. кипения, и конденсации менять можно - и видеть как при этом изменяется холодопроизводительность. и соответственно какая модель подходит.

у немецкого производителя компрессоров Bitzer - дело обстоит именно так.
http://bitzer.de/eng/productservice/software/1

Да gufon кёнигсберский защитился давно... И забыл этот холодный склад, как кошмар...

holod-proekt
10.10.2011, 23:49
Да gufon кёнигсберский защитился давно... И забыл этот холодный склад, как кошмар...
рад за gufonа :)