Здравствуйте! У меня проблема возникла: На пром базе яичная камера t +4+6, компреccор стоит Bitzer работает 3 года, все было нормально, но неделю назад температура +16 стоит, вызвал своих холодильщиков (балбесы) сидят там по 6 часов и нихрена сделать не могут: ТРВ дал им новое, дюзу заменили, герметичность системы проверили, вскрывали даже головки проверили клапана, все как новые, визуально всё целое, фреон добавили R22, все равно нихрена. А щас жара идет, на улице уже +22, думаю скоро и в камере так будет, можно цыплят выводить=)))) Может что посоветуете???

muravei77
21.04.2011, 22:11
гнать в шею таких спецов. это первое что посоветовать. как можно лезть в компрессор если не знаешь зачем? добавили 22... зачем?! любое действие должно быть осмысленно...а может там просто конденсатор оочень грязный)))

Rashed
21.04.2011, 22:54
После 3-х лет эксплуатации, не плохо было бы поменять ФО, всё остальное, muravei77 прав, не надо было вообще трогать. Чтоб могли помочь Вам, понадобится детальная гидравлическая схема, температура и давление во всех узлах, скорость выравнивания после отключения компрессора, состояние испарителя и конденсатора, …

muravei77
21.04.2011, 23:23
После 3-х лет эксплуатации, не плохо было бы поменять ФО, всё остальное, muravei77 прав, не надо было вообще трогать. Чтоб могли помочь Вам, понадобится детальная гидравлическая схема, температура и давление во всех узлах, скорость выравнивания после отключения компрессора, состояние испарителя и конденсатора, … да хотя бы наличие/отсутствие газовых пузырей в стёклышке..))

Попутчик
22.04.2011, 00:15
гнать в шею таких спецов. это первое что посоветовать. как можно лезть в компрессор если не знаешь зачем? добавили 22... зачем?! любое действие должно быть осмысленно...а может там просто конденсатор оочень грязный)))

Полностью солидарен. Прочитанное наталкивает на мысль что приглашённые спецы из крупного нредприятия не холодильного профиля. В моём регионе часто встречается такое.

Холодильщик
22.04.2011, 11:54
Вопрос из цикла - "у меня машина не едит. В чём проблема?" ))))
Этож надо, разобрать и посмотреть клапана, просто так. )))) А вы прокладки поменяли когда обратно собирали?

alex555
22.04.2011, 15:16
Сегодня заставил их замерить: на всасе 1,2-1,6 (скачет) нагнетание 15-16 ВОП не обмерзает
А что советовать? Давай данные по давлению на всасывании,нагнетании,прог рев конденсатора,обмерзание "воздушки".

alex555
22.04.2011, 15:17
Фильтр и масло заменили 2 мес назад,пузыри отсутствуют
да хотя бы наличие/отсутствие газовых пузырей в стёклышке..))

Холодильщик
22.04.2011, 17:18
на всасе 1,2-1,6 (скачет) нагнетание 15-16
В каких единицах измеряете?

ColdSir
22.04.2011, 18:39
alex555, В Бийске и Барнауле полно достойных холодильщиков. Если вам нужна помощь попросите ваших холодильщиков выйти на форум, это будет более действенно, чем пытать вас по параметрам, а потом пытаться объяснить что надо сделать.

Rashed
22.04.2011, 21:50
Сегодня заставил их замерить: на всасе 1,2-1,6 (скачет) нагнетание 15-16 ВОП не обмерзает
Результаты измерения утишают, система у Вас живая и правильная, То, что не обмерзает, может быт фреон не качественный, Или ТЭНы оттайки включены и много причин, которые надо проверить на месте, сидеть около системы пару часов, и мерить температура и давление во всех узлах...

Vitalyi-Ivanovich
27.04.2011, 17:39
Меняйте фильтр осушитель, определите по температуре если он холодный проблема в нём, определите температуру до ТРВ - если гарячая то проблема с кондетсатором. При описанном вами давлении компрессор не причём, может быть клапан сбора хладона, если он там есть, после ёмкости сбора хладона, очень редкая неисправноть, залёг или не полностью открывается. Желаю удачи.

владимир алексеевич
27.04.2011, 20:10
Должен холодить по тем параметрам которые Вы указали.
Убедитесь в циркуляции фреона в нужном кол-ве.
Проверьте ТРВ

Холодильщик
28.04.2011, 06:22
Должен холодить по тем параметрам которые Вы указали.
Убедитесь в циркуляции фреона в нужном кол-ве.
Во-во, а то вдруг измеряет в psi, то это явно мизерное давление. ))))

Sерый
28.04.2011, 20:22
Проверьте ТРВ
но только не прикасайтесь к нему руками

владимир алексеевич
29.04.2011, 06:59
Sерый
Положи его в сейф под замок.

Rashed
29.04.2011, 07:35
Если есть необходимость регулировать ТРВ, то только после того, как выходит в режим! И только грамотному холодильщику! Sерый прав 100%

Sерый
29.04.2011, 07:39
Sерый
Положи его в сейф под замок.
я бы вообще на ТРВ пломбу ставил :)

Холодильщик
29.04.2011, 10:52
я бы вообще на ТРВ пломбу ставил
+10000

владимир алексеевич
29.04.2011, 18:12
Это только на рабочее ТРВ. Если нет проходимости через ТРВ значит замена.

Rashed
29.04.2011, 21:55
Если нет проходимости через ТРВ
Если на всасе 1,2-1,6 бар и нагнетание 15-16 бар, агрегат работает на R22, как можно тут думать о непроходимости ТРВ?

владимир алексеевич
30.04.2011, 05:44
Тогда должен холодилодить.
Однако НЕТ. Значит фильтр??
Предварительное дроселирование происходит после фильтра, а не после ТРВ.

Холодильщик
30.04.2011, 07:44
Предварительное дроселирование происходит после фильтра
Тогда после фильтра обмерзать будет.

Vitalyi-Ivanovich
30.04.2011, 11:51
Фильтр и масло заменили 2 мес назад
[QUOTE=владимир алексеевич;29937]Тогда должен холодилодить.
Однако НЕТ. Значит фильтр??
Предварительное дроселирование происходит после фильтра, а не после ТРВ.
ТРВ дал им новое, дюзу заменили,
Не думаю что тех кого пригласил alex555, для ремонта компетентны, с другой стороны чего лезть к клапанам с таким давлением? с ТРВ они наверняк розобрались. МОЖЕТ-БЫТЬ ЗАЛИЛИ СЫРОЕ МАСЛО, ИЛИ НЕ ПРОМЫЛИ И НЕ СОВМЕСТИМОСТЬ МАСЛА? фиьтр снять и греть прислоняя холодный металлический предмет, если влага будет кондетсироватся обвалом, но прежде как он продувается и что с него вылетит?

alex555
01.05.2011, 06:26
Всем Спаибо за советы, система заработала. Ура

muravei77
01.05.2011, 13:58
Всем Спаибо за советы, система заработала. Ура колись что было то?))

alex555
01.05.2011, 15:58
Какие спецы такая и неисправность =))), Причина вот: Дозаправляли фреон по неисправному шлангу, фреон травил,а в систему не попадал, рядом работали еще два компрессора шум от них подходящий, в заправочном шланге нипель не доходил.Приехал норм,холодильщик со свои инструментом и всё устранил. Вот такая хрень..... Кому нужна бригада лучших холодильщиков дам телефон....... А вообще сколько з/плата у холодильщика на производстве, кто знает?

muravei77
01.05.2011, 16:42
Какие спецы такая и неисправность =))), Причина вот: Дозаправляли фреон по неисправному шлангу, фреон травил,а в систему не попадал, рядом работали еще два компрессора шум от них подходящий, в заправочном шланге нипель не доходил.Приехал норм,холодильщик со свои инструментом и всё устранил. Вот такая хрень..... Кому нужна бригада лучших холодильщиков дам телефон....... А вообще сколько з/плата у холодильщика на производстве, кто знает? если в системе было мало газу тогда почему же было полное заполнение жидкостной? по вашим словам отсутствовали газовые пузыри в смотровом стекле?

Холодильщик
01.05.2011, 18:48
Во-во, а то вдруг измеряет в psi, то это явно мизерное давление
Во-во.

Vitalyi-Ivanovich
01.05.2011, 19:24
Квалификация специалиста, определяется прямо пропорционально загубленного им оборудования.

Sерый
01.05.2011, 20:53
Дозаправляли фреон по неисправному шлангу, фреон травил,а в систему не попадал, рядом работали еще два компрессора шум от них подходящий, в заправочном шланге нипель не доходил
Хрень какая то, там все пьяные были штоли? Если неисправный шланг травит, то его и слушать не надо, все визуально видно :) а если шрейдер не открылся, то это на ощупь определяется.

Sерый
01.05.2011, 20:58
Это только на рабочее ТРВ. Если нет проходимости через ТРВ значит замена.
Ляксеечь, признайся как часто приходится менять и регулировать ТРВ?Он сам по себе очень надёжная штука, и если не касячные руки мУхаников, то ему сносу нет.

Rashed
01.05.2011, 23:06
если в системе было мало газу тогда почему же было полное заполнение жидкостной? по вашим словам отсутствовали газовые пузыри в смотровом стекле?
Газовые пузыри в смотровом стекле могут отсутствовать также, если в нём вообще нет жидкостей, один газ хрячит. Ну не понятно за счёт чего, давление держало 1,6 бар, может ТРВ перекрыли?

Холодильщик
02.05.2011, 18:36
за счёт чего, давление держало 1,6 бар
Он же не написал что в барах мерили. )


если не касячные руки мУхаников, то ему сносу нет
Вот после мУхаников его и настраивать приходится. Я у себя на работе замучился, пару дней нормально, а потом обязательно кто-нибудь порегулирует :) Маленько всас обмёрзнет, а они со страху бегом его прикрываать, масло выкенет немного бегут открывать.