Просмотр полной версии : Атпант 5012-000 постоянно щёлкает импульсный клапан
Доброго времени суток.
В холодильной камере +20, морозильная камера работает нормально, реле температуры работает, импульсный клпан щёлкает постоянно.
Грешу на блок управления. Неплохо бы схему.
Александр Геннадьевич
29.12.2010, 18:00
Схемы нет и не будет. Это заводской секрет.
Грешите в правильном направлении. Ищем толкового электронщика или плату на замену.
Александр Геннадьевич, Спасибо за участие
Будем искать плату
Схемы нет и не будет. Это заводской секрет.
Такие холодильники и не стоит покупать...
Мама Чоли
30.12.2010, 13:09
Такие холодильники и не стоит покупать...
Конкретизируйте плиз наезд на аффторитетного производителя. Элементарный модулек-с.
Конкретизируйте плиз наезд на аффторитетного производителя. Элементарный модулек-с.
...с модулями...
которые к тому же секретные...
Мама Чоли
30.12.2010, 14:33
...с модулями...
которые к тому же секретные...
)))) может они секретные только для тебя?
Конкретизируйте плиз наезд на аффторитетного производителя. Элементарный модулек-с.
Имей друга хорошего электроника, и будет всё ОК. А если хочешь денег подкачать, возможно ты электроник, то живи как знаешь...))) Но Земля Круглая....
)))) может они секретные только для тебя?
Значит у тебя есть схема? Это уже не заводской секрет...
Такие холодильники и не стоит покупать...
Это был совет покупателям, а не ремонтникам...
Зачем мне схема, проблема решается просто - варистор, предохранитель, трансформатор - остальное, как правильно сказал Митяй, к знакомому электронщику...
В ремонте холодильников главное знание холодильной системы и (к великому сожалению электронщиков :o ) ремонтом модулей не ограничивается...
Зачем мне схема, проблема решается просто - варистор, предохранитель, трансформатор
В БХП с электроной начинкой, да и в любом бытовом аппарате всё начинается с блока питания, а там может обыкновенный конденсатора за 10коп. играть большую роль. Но если дальше в лес, тем больше дров...)))
и в любом бытовом аппарате всё начинается с блока питания, а там может обыкновенный конденсатора за 10коп. играть большую роль.
Совершенно верно...
Конкретизируйте плиз наезд на аффторитетного производителя. Элементарный модулек-с.
Этот Е-72 старого образца, ещё с датчиком в запенке, новые блоки уже без синего разъёма и он к данному агрегату отношения не имеет.
А аффтару нужен блок управления клапаном КК-01 с/н 908081458005.
Мама Чоли
31.12.2010, 01:07
А аффтару нужен блок управления клапаном КК-01 с/н 908081458005.
Пусть синенький зачеркнет))
владимир алексеевич
31.12.2010, 07:05
Volodia
Подаёте 220 на блок. Эмитируете работу холодоса. Проверяете "работу" клапан. Как правило нестабильность в цепи исполнения. Несанкционированно открывается цепь питания на клапан.
Пусть синенький зачеркнет))
Тут нет синенького.
Volodia
Подаёте 220 на блок. Эмитируете работу холодоса. Проверяете "работу" клапан. Как правило нестабильность в цепи исполнения.Несанкциониров нно открывается цепь питания на клапан.
На какие именно контакты?
владимир алексеевич
31.12.2010, 11:19
Да!!
На контакты питания подаю 220 вольт.
На датчик вешаю 36 ом через потенциометр и регулирую
Проверяю включение через лампу в сети.
Мама Чоли
31.12.2010, 13:04
Тут нет синенького.
Франс, между ними такая де разница, как между тобой и твоим друганом Сергей-КОЙ, водку пьете одинаковую, а врубается он быстрей.
Серёга водку не пьёт, только пиво, а я всё на подряд хреначу (всё, что горит). С наступающим вас http://lossofsoul.com/info/2011.htm .
. С наступающим вас http://lossofsoul.com/info/2011.htm .
Красиво...
Да!!
На контакты питания подаю 220 вольт.
На датчик вешаю 36 ом через потенциометр и регулирую
Проверяю включение через лампу в сети.
Видать празднование очень успешное было...:rolleyes:
Вот так он щелкал, потом я заменил управление клапаном, он крякнул, оказывается сход СКН-150 вместе с защитой, переделал всё на фреон без клапанов и их управлением, АМИНЬ.... Работает больше года....
Powered by vBulletin® Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot