PDA

Просмотр полной версии : Небольшая централь - обмерз ресивер



NEMEC
25.12.2010, 23:40
небольшая централь обмерз ресивер через полгода нормальной работы почему?

Rashed
26.12.2010, 01:07
Мороз!!! Надо регулировать работу вентиляторов (частотник, РД, …) а если не поможет, закрыть часть конденсатор.

владимир алексеевич
26.12.2010, 06:14
NEMEC
При какой температуре воздуха он обмерзает??

Валера72
26.12.2010, 16:08
NEMEC
При какой температуре воздуха он обмерзает??
В каких условиях эксплуатируется,если холодно то Rashed тебе ответил!

владимир алексеевич
26.12.2010, 16:15
Значит не так нужно....

NEMEC
28.12.2010, 00:05
владимир алексеевич, отрегулировал кп5 повыше все пошло

Sерый
29.12.2010, 20:01
владимир алексеевич, отрегулировал кп5 повыше все пошло

Мда...мне бы твои проблемы.
Любопытно, что за централька, которую может парализовать единственный НР-прессик?

Dronik
17.02.2011, 23:25
Любопытно, что за централька, которую может парализовать единственный НР-прессик?

В большинстве централей используются прессостаты для включения вентиляторов на конденсаторе:)

Rashed
18.02.2011, 00:55
В большинстве централей используются прессостаты для включения вентиляторов на конденсаторе
Это вообще не правильно! На больших централях не один, а 2, 3 и даже 5 больших вентиляторов, зимой в морозе работает только один или 2, остальные будут стоять. То есть половина ржавеет и другая половина изнашивается из-за высокой частотой пусков. Лучше использовать хотя бы электронный прибор, который включает их по очередь, учитывая наработанных часов.

ded t
18.02.2011, 02:08
Вместо установки и изобретения прибора, паря, который жрет спирт в компрессорной, мог бы ради развлечения менять их местами.

владимир алексеевич
18.02.2011, 06:27
Перед сезоном все вентиляторы надо дефектовать и производить ремонт во время. Хотя бы менять подшипники вентиляторов.

Sерый
18.02.2011, 07:24
Перед сезоном все вентиляторы надо дефектовать и производить ремонт во время. Хотя бы менять подшипники вентиляторов.
при всём моём уважении, Ляксееч, отродясь такой хренью не занимались. Подшипников там нет. Разобрать вентиляторы проблематично. Особенно когда их там штук двенадцать d500-630. В основном все с начала века работают без нареканий.

Sерый
18.02.2011, 07:33
В большинстве централей используются прессостаты для включения вентиляторов на конденсаторе:)

Ну не знаю, не знаю... Сейчас при таком богатом выборе контроллёров в нормальной центральке ставить прессики нецелеобразно ИМХО.

владимир алексеевич
18.02.2011, 16:51
Sерый
Это когда на конденсаторе до 12 шт вентиляторов и конденсаторов 10 шт.
Все работают на 380 вольт и в сезон работают непрерывно сутками. Подшипники летят как семячки.
Обслуживание постоянное.

Sерый
18.02.2011, 17:58
х.з., может мы говорим о разных вентиляторах? Целябики с 02года крутятся ниразу не мазаные. По бухгалтерии у них выработан срок аммортизации, их остаточная стоимость 0,00р. Молодцы, отлично отработали.
Центральки управляются 811ми Дикселями.

владимир алексеевич
18.02.2011, 18:33
Серый!!
Есть пока и старые модели вертухов. Эти не подшипниках. Требуют ухода и ремонта.

Бориска
18.02.2011, 18:35
Не знаю какие движки стоят на централях, но есть на обслуживании древняя KXE2, 10 лет тарантасу, вот чего в ней ни разу не меняли, так это двигатели вентиляторов ....
Разбирал как-то от прома двигатели, так подшипники там закрытые и не обслуживаемые ...

владимир алексеевич
18.02.2011, 18:38
Бориска!!
Они все закрытые но обслуживать и ремонтировать надо.
Вечного ничего нет...

Dronik
18.02.2011, 20:25
Ну не знаю, не знаю... Сейчас при таком богатом выборе контроллёров в нормальной центральке ставить прессики нецелеобразно ИМХО.

Не каждый владелец централи пойдет на дополнительные расходы. На обслуживание он смотрит как на дополнительные траты!! Правда до поры до времени - пока через 2 года убийственной эксплуатации, она не начинает сыпаться! И эти примеры сплошь да рядом:)

ColdSir
20.02.2011, 14:02
Они все закрытые но обслуживать и ремонтировать надо.
На практике обслуживание сводится к замене заклинивших закрытых подшипников , пока стоит родной подшипник зачем ломать работающее .

владимир алексеевич
20.02.2011, 18:03
ColdSir
Когда шум в подшипнике слышен за 5 метров.
Надо менять??

ColdSir
20.02.2011, 19:21
Когда шум в подшипнике слышен за 5 метров.
Надо менять??
С таким аргументом не поспоришь, согласен :)

Sерый
20.02.2011, 19:51
ColdSir
Когда шум в подшипнике слышен за 5 метров.
Надо менять??

и что , часто такое бывает? Если обдувник хочет зашуметь, значит пипец втулкам. как следствие повышение токов и срабатывание защиты.
Но нас как то Бог миловал: никогда проблем с обдувниками не было. Может быть потомы что у нас всегда остро стоит проблема с шумами и нам приходится ставить малошумные конденсаторы. Максимум 900 об/мин. Часть кондёров с вентиляторами на 400 об/мин.

владимир алексеевич
21.02.2011, 07:22
Sерый!!
Благо, оба цеха находится в нежилой зоне. Поэтому шуметь можно но не так, чтобы разваливались подшипники.

Митяй
21.02.2011, 19:36
Если оборудование достаточно долго не обслуживать, оно в любом случае выйдет из строя. Надо предупреждать поломки !!!

Sерый
28.02.2011, 14:14
2 года убийственной эксплуатации, она не начинает сыпаться! И эти примеры сплошь да рядом


Что бы не быть голословным:

http://s003.radikal.ru/i202/1102/3e/c7516a329c8a.jpg (http://www.radikal.ru)

восемь лет эксплуатации с заводской смазкой - полёт нормальный.

muravei77
28.02.2011, 14:54
загородка эт чтоб конденсаторы не спёрли аль помойку?)) а по теме есть древние которые работают около 15 лет. без обслуги. есть ебм и цили которые разваливались через полгода.. пока работает нефиг трогать имхо. заскрипел-тогда глядеть. вот кстати маленький движочек-так он работает как часики. стоял на ларе древнем. просто делали раньше хорошо. гляньте на дату.

владимир алексеевич
28.02.2011, 16:29
Раньше, делали качественней.

Sерый
28.02.2011, 16:51
загородка, чтоб мусорные баки не угнали(на полном серьёзе) и посторонние мусор не сваливали. Сейчас утилизация ТБО не дешево.

Sерый
28.02.2011, 16:54
На другом объекте китайские два года работают, пока жалоб нет.

Coolmaster
09.03.2011, 20:42
Ну не знаю, не знаю... Сейчас при таком богатом выборе контроллёров в нормальной центральке ставить прессики нецелеобразно ИМХО.
Sерый, а что к примеру можно поставить вместо прессиков и таблеток фан-контроля? кстати, последние, мне совсем не нравятся как устройства.

Rashed
09.03.2011, 21:26
а что к примеру можно поставить вместо прессиков и таблеток фан-контроля? кстати, последние, мне совсем не нравятся как устройства.
Если вентиляторов много, то можно ставить Dixell XC460, XC650…, Eliwell EWCM 415… , Carel mRack… Evco740… и так дале.

muravei77
09.03.2011, 22:47
частотник можно на 3х фазные. на 415 или подобные модуль дополнительный можно. плавная регулировка всегда лучше ступенчатой..

Sерый
10.03.2011, 07:17
Sерый, а что к примеру можно поставить вместо прессиков и таблеток фан-контроля? кстати, последние, мне совсем не нравятся как устройства.

Rashed тебе в принципе уже ответил, но в догонку:
если централька малюсенькая: http://yandex.ru/yandsearch?clid=48080&text=dixell+xc650c&lr=56
если солидная:http://www.holod-konsultant.ru/yabbfiles/Attachments/xc817_811.pdf
идеальный вариант (ИМХО): http://www.comsy.ru/production/teploavtomatika/danfoss/akpc_530/