Купили климатическое холодильное оборудование. Работало полгода нормально, а вот сейчас через 30 секунд после включение вырубает УЗО (устройство защитного отключения) на шитке (300 мА). Электрик проверил - вроде все нормально с электросетью.
Какие могут быть причины?
Схемы все на оборудование есть, сервиса в москве нет. Может кто ты бы взялся отремонтировать=решить проблему за достойное вознаграждение. Если что пишите и в личку тоже.

KPro
13.01.2008, 22:42
Кот у меня есть породы гималайский сиам. Сын не даром назвал его Крон. Любит клаву, экран, шоколад и селедку с зеленым луком. А чистотуууууу... в первую очередь. Мойтесь дети по утрам, будет все работать. :cry:

Ice
14.01.2008, 01:31
KPro, Вы меня, как модератора данного форума ставите в несколько неловкое положение :)
С одной стороны, некоторые Ваши сообщения похожи на бессмысленные. Вот, например, что Вы хотели сказать предыдущим сообщением в этой теме? Я как ни старался, так и не смог понять о чем оно, уж простите :)
С другой стороны, удалять сообщения холодильщика с форума, предназначенного для холодильщиков мне не очень хочется (в отличие от сообщений распространителей виагры и порнографии, которые тру нещадно).
Поэтому очень Вас прошу впредь изъясняться языком, более понятным простым смертным. Этим Вы избавите меня от невыносимых моральных страданий :) Очень надеюсь на понимание с Вашей стороны.

KPro
14.01.2008, 01:43
В заключении по монтажу климатических установок устанавливается порядок-регламент: свободное пользование, либо гарантийное и постгарантийное обслуживание. ГОСТов нет, только ТУ. Чистка конденсатора и испарителя 1 раз в 3 недели!!! Бывает и жестче, в зависимости от условий - 1 раз в 2 недели. Я не ошибся? С уважением.

Alex+
14.01.2008, 18:24
Уважаемый Azaz если я Вас правильно понял, речь идет о так называемом (реле контроля фаз) контролирующем напряжение в сети (и в зависимости от модификации частоту тока) Обычно подобное бывает в случае проведения ремонта в силовых щитах если по какой то причине местами меняют местами две фазы. Попробуйте на входе в реле поменять фазы местами.

KPro
14.01.2008, 21:13
Есть вопрос: мощность, объем и где установлена Ваша машина?

гвоздь
18.01.2008, 21:18
вполне возможна т.н. "утечка тока" т.е. плохое заземление,зануление и т.д.УЗО очень чувствительны к этому(особенно в зимний период).Но сначала проверьте оборудывание(поставь вместо УЗО автомат,только см.ампертраж,и запусти).А вообще лучше в сервисс.

KPro
18.01.2008, 23:49
Извиняюсь . А где Дефиле. Во первых -чистота. Затем немножко решение тех. вопросов. И извиняюсь, что об этом феномене никто не знает. Только наши лапти да шалопаи, где-то в космосе "болтаются". И кто же по-вашему усмотрению ВЛАДЕЕТ КРИОГЕННОЙ ТЕХНИКОЙ, которой "нет" в МОСКВЕ?

гвоздь
19.01.2008, 01:19
Акто у нас владеет КРИОГЕННОЙ ТЕХНИКОЙ?

KPro
19.01.2008, 20:41
Да впринцепе я таких мало знаю.Но когда извените ,есть интерес , то можно подсуетится. А вы извинясь куда-нибуть заходили , ну так для интэрэса ;)

Ice
19.01.2008, 21:03
Да впринцепе я таких мало знаю.Но когда извените ,есть интерес , то можно подсуетится. А вы извинясь куда-нибуть заходили , ну так для интэрэса
KPro, последнее китайское предупреждение от Администрации форума. Сообщения, содержащие подобное количество грамматических ошибок (а также бессмысленные сообщения) будут удаляться с форума.
Что касается грамматики, если не можете справиться самостоятельно, попробуйте использовать программные средства для проверки вводимого текста на ошибки. Например, Гугль-туллбар для Internet Explorer (http://toolbar.google.com/intl/ru/?utm_source=ru-et-more&utm_medium=et&utm_campaign=ru) или браузер FireFox (http://www.mozilla-europe.org/ru/products/firefox/).

серго
04.03.2008, 17:44
Вам просто надо поменять компресор. Просто идёт токовая нагрузка при пуске. Больше ничего не сделаешь.

серго
04.03.2008, 18:15
С такими системами я сталкивался. Электрику надо клещами замерить рабочий ток, после чего будет понятно, какая нагрузка идёт на каждой фазе. Возможно кабель которым подведена энергия имеет поломаную жилу, так бывает часто на алюминевых кабелях. Возможен плохой контакт в силовом шкафу, если стоят старые автоматы в шкафу подгорают контакты или токовые катушки из-за чего нпряжение есть а количество тока не проходит. Надо просто искать причину. Самое последнее возможно агрегат работал с нарушением тех.условий, что могло привести к погоранию обмоток компрессора.

Дмитрий
05.03.2008, 02:51
Есть такая фигня у УЗО, я думаю при утечке(на компрессоре СК допуск раньше писали до 50 в), сейчас видимо непишут не на чем. только сырость на корпус тут же УЗО И отрабатывает.

Тумблер
05.03.2008, 21:29
Не совсем понятно, от чего весь сыр-бор? Azaz ясно написал, что вырубает УЗО (300 мА). Как известно, УЗО срабатывает при утечке на "землю". Вот поиском этой утечки и надо заняться. Задача тривиальная и грамотный электрик-холодильщик с ней должен справиться.

Дмитрий
06.03.2008, 20:49
Так вот есть такая Бирюса в детском саду, работает 1-2 месяца, а после оттайки персоналом столовой начинается и что вы можете предложить?

Дмитрий
06.03.2008, 20:54
Я так думаю надо подсказывать друг другу коллеги, работы еще всем хватит и вашим нашим детям и внукам, но вот в чем проблема: С каждым месяцем буквально растет производство отечественных холодильнильков на ИЗОБУТЕ, а как пишут он ведь ОПЫТНЫЙ. так что надо советоваться... а по поводу УЗО, ЭТО ЗАГАДКА и где утечка может произойти эл. тока на ЗЕМЛЮ, а продукты пропадают в детском саду и детки кушают несвежую пищу.... вот.

Тумблер
06.03.2008, 21:46
а после оттайки персоналом столовой начинается и что вы можете предложить?
Что-то предложить можно только после того, как мы разузнаем, что же именно "начинается" в той столовой :)

Дмитрий, не совсем понятно, о чем Вы говорите. И почему УЗО является загадкой?

Дмитрий
07.03.2008, 20:28
Этот холодильник мимо УЗО подключили и все в порядке, потомуч-то никто нехочет отвечать за отравление деток и прославится на все РОССИЮ....

Yahoo!
07.03.2008, 21:35
Этот холодильник мимо УЗО подключили и все в порядке, потомуч-то никто нехочет отвечать за отравление деток и прославится на все РОССИЮ....
Получается, что за поражение детишек электротоком желающие отвечать нашлись. Я правильно понял?

Дмитрий
08.03.2008, 10:41
Получается, что за поражение детишек электротоком желающие отвечать нашлись. Я правильно понял?Я в смысле продукты пропадают если УЗО ночью вышебет, а продукты летом портятся очень быстро, а холодильник стоит в кладовке, детки туда недоберутся. Кто же ставит холодильники с детками рядом в дет. саду, заклеиваются даже розетки.

Yahoo!
08.03.2008, 16:20
Короче, все не слава Богу :) Теперь получается, что бесперебойность детского питания персонал обеспечивает, рискуя собственной жизнью.
Может, проще холодильник отремонтировать? :)