Просмотр полной версии : Сплит-система Panasonic CS-XE9DKE invertor,работает минуту затем моргает индикатор"T
Подскажите пожалуйста!!! Сплит-система Panasonic CS-XE9DKE invertor,работает минуту затем моргает индикатор"TIME" и закрывает шторку.Наружный блок при этом не запускается. В чем может быть причина? Заранее благодарен!
владимир алексеевич
08.10.2010, 08:01
Проблемы во внутреннем блоке проверьте датчики температуры. Может быть они изменили параметры или обрыв в цепи. Их 3 шт.
domovojz
07.04.2011, 21:01
При неисправности датчиков температуры, чаще всего ошибка выскакивает сразу после включения.Возможно неисправеность датчика хола мотора вентилятора внутреннего блока.
владимир алексеевич
07.04.2011, 21:19
domovojz
Если вентилятор внутреннего блока не включается, то "фатальная ошибка".
Проблемы с питанием процессора или самого.
domovojz
07.04.2011, 21:36
Сплит-система Panasonic CS-XE9DKE invertor,работает минуту затем моргает индикатор"TIME" и закрывает шторку. Т.е. вентилятор включается на некоторое время.
В мануале по панасу есть раздел неисправностей .В нём даны описания аварийных световых сигналов.Был аналогичный случай ,результат -замена двигателя вентилятора внутреннего блока.Спасло то ,что дали заведомо исправный движок.Но в вашем случае может быть мозги
muravei77
01.05.2011, 15:19
может поможет
Спасибо - полезная информация,уже себе скачал и распечатал!!!
ВСЕМ СПАСИБО ВРОДЕ РАЗОБРАЛСЯ)) В СЕРВИСНОМ МАНУАЛЕ НАШЕЛ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОШИБКАХ ВОШЕЛ В СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ С ПОМОЩЬЮ ПДУ ВЫЯСНИЛОСЬ ЧТО СПЛИТ СИСТЕМА ПОКАЗЫВАЕТ ОШИБКУ НЕТ СВЯЗИ МЕЖДУ ВНУТРЕННИМ И НАРУЖНЫМ БЛОКАМИ. НЕИСПРАВНА ИНВЕРТОРНАЯ ПЛАТА НАРУЖНОГО БЛОКА.
muravei77, СПАСИБО НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ВООБЩЕ ШИКАРНО, У МЕНЯ БЫЛО ВСЕ НА АНГЛИССКОМ)))
Плата на наружке просто так не дохнет,думаю там все гораздо хуже.
Плата на наружке просто так не дохнет,думаю там все гораздо хуже.
Она легко вылетает на пониженном напряжении ...