PDA

Просмотр полной версии : Panasonic CS-XE9DKE invertor,работает минут затем моргает индикатор"TIME"



SErG532
05.10.2010, 22:05
Подскажите пожалуйста!!! Сплит-система Panasonic CS-XE9DKE invertor,работает минуту затем моргает индикатор"TIME" и закрывает шторку.Наружный блок при этом не запускается. В чем причина?Заранее благодарен!!!

владимир алексеевич
08.10.2010, 20:05
Проверьте датчики температуры и цепи соединения.
Вентилятор должен вращаться. Если он вращается 2-3 минуты и только потом отключается, то всё в датчике Холла вентилятора.

таир
08.10.2010, 22:40
Причина может быть тривиальна - если неправильно подключено питание на электрощите - ни фаза, ни ноль не должны проходить через УЗО - может вам УЗО ноль рубит?

таир
08.10.2010, 22:45
В смысле не должны быть подключены одна через УЗО, другая мимо узошной группы))) Вообще китайские панасы отличаются глючностью, но это (будем надеется) скорей всего не тот случай.

таир
08.10.2010, 23:18
Может на электрощите фаза и ноль подключены по разному - одна через УЗО, другая минуя узошную группу? И УЗО рубит нолЬ?

владимир алексеевич
09.10.2010, 07:00
Нет, это фатальная ошибка. Инвертер пока не проверит работу всех составляющих сплита и не убедится в их правильной работе не начнёт работать.Это или датчики или датчик Холла в вентиляторе. Коды на Панасы есть с функцией диагностики. Могу выслать если это поможет Вам.

SErG532
09.10.2010, 15:36
Коды на Панасы есть с функцией диагностики. Могу выслать если это поможет Вам.
Вышлите пожалуйста!

владимир алексеевич
09.10.2010, 16:30
698Коды для панасов

SErG532
14.12.2010, 22:29
Доброго времени суток. Пришли наконец то запчасти на мой панасоник. подкинул новые датчики два на внутреннем блоке и два на внешнем блоке так же поставил новый вентилятор внутреннего блока тема не закрыта дефект тот же...

владимир алексеевич
15.12.2010, 06:17
Потому что загарается сигнал таймера это ошибка датчика Холла. От на внешнем блоке есть в вениляторе встроенный.