PDA

Просмотр полной версии : проблема с камерой



СЕРГЕЙ3316
02.10.2010, 18:57
низко температурная камера заправил r22 1,5 месяца назад набрала -12 сейчас не набирает и+12 отключается по р.д.300 паскаль отключил камеру на час опять набрала -8 за час а,через 7ч. -11.8 в чем проблема?

Митяй
02.10.2010, 19:22
низко температурная камера заправил r22 1,5 месяца назад набрала -12 сейчас не набирает и+12 отключается по р.д.300 паскаль отключил камеру на час опять набрала -8 за час а,через 7ч. -11.8 в чем проблема?

Возможна в системе влага? Ведь РД начало срабатывать, когда стало прохладнее и температура конденсации упала, возможно есть влага.

вьюга
02.10.2010, 20:08
Тип фреона совпадает? Какой компрессор? Все ли нормально с оттайкой? Контрольный термометр что показывает?

Rashed
02.10.2010, 23:01
низко температурная камера заправил r22 1,5 месяца назад набрала -12 сейчас не набирает и+12 отключается по р.д.300 паскаль отключил камеру на час опять набрала -8 за час а,через 7ч. -11.8 в чем проблема? Надо включать манометр и наблюдать на динамику НД, если :
1. НД снижается только во время пуска – вентилятора обдува конденсатора не должен работать когда фреон ещё холодный (вкл. его через РД или частотника).
2. НД, всё время, низкое – испаритель обмёрз или фреона мало …

владимир алексеевич
03.10.2010, 06:49
Вероятно в системе влага.

ИВ.
03.10.2010, 10:15
В связи с похолоданием понизилась температура конденсации приоткройте ТРВ.Если не поможет замените фильтр , сетку ТРВ тоже надо посмотреть.

СЕРГЕЙ3316
03.10.2010, 14:42
Вероятно в системе влага.

сбросить фреон поменять фильтр с вакуумировать систему поменять сетку трв а есть смысл поставить еще и на всас фильтр и проверить масло

Валера72
03.10.2010, 23:21
сбросить фреон поменять фильтр с вакуумировать систему поменять сетку трв а есть смысл поставить еще и на всас фильтр и проверить масло
А запорная арматура есть (краны ,клапана) это к вопросу по фреону и смыслу его сброски. Может ИВ.прав проверь и настрой ТРВ если реакции нет то фильтр меняй или чисти. А фильтр на всас это хозяин барин хотя смысла нет.

strateg
04.10.2010, 00:23
настрой ТРВ
А он есть?

СЕРГЕЙ3316
04.10.2010, 13:26
А запорная арматура есть (краны ,клапана) это к вопросу по фреону и смыслу его сброски. Может ИВ.прав проверь и настрой ТРВ если реакции нет то фильтр меняй или чисти. А фильтр на всас это хозяин барин хотя смысла нет.

кранов к сажелению нет ушло 7.5кг фреона трв настроил на испарителе -19.6 в камере -11.4 испаритель без инея тоесть льда нет

СЕРГЕЙ3316
04.10.2010, 13:27
А он есть?

конечно

СЕРГЕЙ3316
04.10.2010, 13:28
Вероятно в системе влага.

я это подозревал

Ice
04.10.2010, 19:16
СЕРГЕЙ3316, укажите, пожалуйста, технические подробности по камере (согласно Правилам форума).

СЕРГЕЙ3316
16.10.2010, 17:39
рд30-0 + тм40 +конденсатор 114 +эл. клапан завязан с рд +данфос 112 +трв сопло 2 +рессивер 3л.+обмерзание на всасе и в итоге динамика камеры 2 г.ц. на 2 минуты

muravei77
17.10.2010, 01:25
рд30-0 + тм40 +конденсатор 114 +эл. клапан завязан с рд +данфос 112 +трв сопло 2 +рессивер 3л.+обмерзание на всасе и в итоге динамика камеры 2 г.ц. на 2 минуты не пробовал абращацца?)) http://www.translate.ru/

Starover
01.11.2010, 00:46
Возможна в системе влага? Ведь РД начало срабатывать, когда стало прохладнее и температура конденсации упала, возможно есть влага.
Поддерживаю, возможен прихват ТРВ или фильтра.
Кстати на всас фильтра ставить надо...Так на всякий случай, особенно если компрессор нашего времени.

Starover
01.11.2010, 00:49
А он есть?
А де его нет-МАСТЕР?

Rashed
01.11.2010, 01:56
А де его нет-МАСТЕР?
У маленких камер бывает, правда редко, на КТ или на шайбу.