PDA

Просмотр полной версии : Рассчитать производительность испарителя



кошкин
20.05.2010, 16:21
привет Всем,имеется вот какая вещь,батарейный испаритель согнут из 16 медной трубы,примерная общая длинна трубки 16 метров.
как можно расчитать какая производительность этого испарителя или подскажите кто знает.
благодарю за помощь.

zenzel
20.05.2010, 17:46
Площадь оребрения в студию!!!

Все испарители имеют название и тех\паспорт.

кошкин
20.05.2010, 17:48
Это сомодельный,площадь оребрения примерно 2 кв м

Митяй
20.05.2010, 17:57
кошкин, Покопай интернет по поводу площадей испарителя, но я думаю что это примерно как ИФовский, но опять же неизвестен шаг оребрения, сам посчитай сколько пластин оребрения и перемнож на высоту и ширину плус площадь трубок примерно, вот и получится полная площадь испарителя. А в интернете найди площадь испарителей подходящих под твой размер и ТРВ.
Завтра вот возьму на работу справочник Зеликовского и тебе отпишу. НА основной работе я отдыхаю по кондеями и набираюсь сил, завтра буду в 19.00 ;)

zenzel
20.05.2010, 18:07
Кошкин, ты к холоду отношение имеешь?

На твой компрессор нужно не два квадратных метра, а сорок.

кошкин
20.05.2010, 20:40
Кошкин, ты к холоду отношение имеешь?


к холоду отношение имею,занимаюсь ремонтом кондиционеров и бытовых холодильников,участвовал несколько раз в монтаже холодильных камер и охота развиваться в области холода.

Митяй
21.05.2010, 23:32
кошкин, Информация из справочника Зеликовского, Каплан 1989 г. Машина ХМВ2-4(ИФ-56М) - холодопроизводительность 3.48 кВт, хладагент 12, марка испарителя ИРСН-10С, площадь поверхности одного испарителя - 10 м2, количество испарителей - 4, терморегуляторов ТРВ-2М(2000Ккал) 2шт.
Вот мое мнение, можно к твоему внешнему блоку от 18-той сплит-системы подключить 20-30 кв.м испарителей, а ТРВ получается одно 2000-3000 Ккал(R-22) на 20-30кв. м. Но обязательно надо добавить в систему масла ;)

кошкин
22.05.2010, 07:53
кошкин, Информация из справочника Зеликовского, Каплан 1989 г. Машина ХМВ2-4(ИФ-56М) - холодопроизводительность 3.48 кВт, хладагент 12, марка испарителя ИРСН-10С, площадь поверхности одного испарителя - 10 м2, количество испарителей - 4, терморегуляторов ТРВ-2М(2000Ккал) 2шт.
Вот мое мнение, можно к твоему внешнему блоку от 18-той сплит-системы подключить 20-30 кв.м испарителей, а ТРВ получается одно 2000-3000 Ккал(R-22) на 20-30кв. м. Но обязательно надо добавить в систему масла ;)
спасибо за такой подробный ответ,а как вы думмаете стоит в систему добавить ресивер и поставить соленойд или обратный клапан перед трв

Sерый
22.05.2010, 08:15
обратный клапан перед трв

лучше смотровое стекло и фильтр поставь

кошкин
22.05.2010, 09:43
обратный клапан перед трв

лучше смотровое стекло и фильтр поставь
фильтр само собой,а чт считаете что ресивер,с соленойдом не обязательно?

zenzel
22.05.2010, 09:55
а ТРВ получается одно 2000-3000 Ккал(R-22) на 20-30кв. м. Но обязательно надо добавить в систему масла
на 2 испарителя одно ТРВ это гут, а на три - это не гут.

кошкин
22.05.2010, 14:45
кошкин, Информация из справочника Зеликовского, Каплан 1989 г. Машина ХМВ2-4(ИФ-56М) - холодопроизводительность 3.48 кВт, хладагент 12, марка испарителя ИРСН-10С, площадь поверхности одного испарителя - 10 м2, количество испарителей - 4, терморегуляторов ТРВ-2М(2000Ккал) 2шт.
Вот мое мнение, можно к твоему внешнему блоку от 18-той сплит-системы подключить 20-30 кв.м испарителей, а ТРВ получается одно 2000-3000 Ккал(R-22) на 20-30кв. м. Но обязательно надо добавить в систему масла ;)
имеется ТРВ нап 4000Ккал,можно ли его туда поставить и отрегулировать.

Rashed
22.05.2010, 19:24
Лучьше поставь ТРВ-6.3 запас карман не трет От такого запаса, надо ещё большой запас компрессоров.

muravei77
30.05.2010, 03:08
Лучьше поставь ТРВ-6.3 запас карман не трет если там стоял фак-1,5 то как то до хрена однакось.. мож ещё эрв поставить)) а интересно всё таки ТС собрал эту камеру аль нет..

ded t
30.05.2010, 03:44
а интересно всё таки ТС собрал эту камеру аль нет..

Конечно нет ,главное кинуть кость и посмотреть ,как будут грызть.
(а ты я смотю и сюда добрался ) :hi:

владимир алексеевич
30.05.2010, 07:41
Если на температуру в камере ниже -5 градусов устанавливаю программатор оттайки. Устанавливал БК-2500 переделанные. Сегодня устанавливаю наружные блоки сплит-систем. Они готовы к работе с соленоидником. Ставлю фильтра с обоих сторон и обеспечиваю возврат масла. Системы работают более 10 лет на рынках города.

Митяй
30.05.2010, 07:52
Ставлю фильтра с обоих сторон и обеспечиваю возврат масла.
Как это понять объясните пож. :!: :?:

ded t
30.05.2010, 10:02
Если на температуру в камере ниже -5 градусов устанавливаю программатор оттайки. Устанавливал БК-2500 переделанные. Сегодня устанавливаю наружные блоки сплит-систем. Они готовы к работе с соленоидником. Ставлю фильтра с обоих сторон и обеспечиваю возврат масла. Системы работают более 10 лет на рынках города.
Ох и горазды ж вы пули отливать. Чем же вы в минусовом режиме производите телосьем с обмотки ? Второй фильт это антикислотник на всасе ? (Интересно где их можно было взять 10 лет назад.) ;)

владимир алексеевич
30.05.2010, 19:07
Первые фильтра на всасе изготавливали и впаивали от глушителей всасывания кондиционеров БК. Позднее стали использовать фильтра Немецкой фирмы "Битцер". Они разборные с сеткой для промывки с последующей установкой на агрегат.

muravei77
30.05.2010, 21:47
можно ссылку про сетку для промывки от немеццкой фирмы битцер?)

владимир алексеевич
30.05.2010, 22:18
Просто разборный фильтр фланцевый и пружина внутри. После месяца работы фильтр снимаем с установки и запускаем по полной схеме.

muravei77
30.05.2010, 22:31
нигде фильтров от битцера не видел http://www.bitzer.ru/products/...

muravei77
30.05.2010, 22:37
как правило разборники на всасе комплектуются двумя видами картриджей. например CARLY - первый фетровый меняется через три дня после запуска. второй просто мелкая сетка-остаётся в работе. мыть ничего не надо.

владимир алексеевич
31.05.2010, 05:42
Холодопроизводительность можно определить по формуле: Q=KF(Т1-Т2).
Где К- коэффициент теплопередачи
F- площадь испарителя
Т1 и Т2 Температуры на испарителе и в камере
В зависимости от внешних факторов производительность будет меняться.