Просмотр полной версии : сборка холодильной камеры
Привет Форумчани,вот какой есть вопросик,имеем мы помещение 10 куб,в нем стоят батарейные испарители(диаметр трубы 16мм и общая длинна около 16метров,проще говоря 8 рядов по 2 метра),в холодильники нужна температура от +5 до +10 градуссов,трв стоит правда не знаю модель бирка сгнила,фрион 22,так вот можно ли будет как нибуть подобрать и переделать под эти испарители блок от кондиционера(тоесть получается компрессор м конденсатором оставить от кондиционера и подключить его к имеющемуся испарителю через трв.Причем клиент не хочет ставить испаритель с обдувам ему нужна холодильная камера с стотическим охлождением.
Возможно и будет работать. Но у меня не получилось. :((
Возможно и будет работать. Но у меня не получилось. :((
а в чем была проблема,что именно не получилось?
кошкин, Недавно менял на такой камере м-к от БК-1500. Отработал прежний год, но там была утечка в ВОПе, устранил. Но мне понравилась холодильная камера на 15 куб.м., температура от 0 и выше. Управление автоматикой происходит через Эливэль 974 с двумя датчиками, оттайка горячими парами через клапан и магнитный пускатель. :D
Если делать статику, то еще и проще получится. Знакомые холодильщики рассказывали, что БК дает холод до -10 гр. С. Самое главное соединить испаритель и конденсатор в БК и долить минерального масла 22-го фреона и сделать маслоподъемное кольцо в статическом охлаждении с верхней подачей фреона на испаритель. :D
кошкин, Недавно менял на такой камере м-к от БК-1500. Отработал прежний год, но там была утечка в ВОПе, устранил. Но мне понравилась холодильная камера на 15 куб.м., температура от 0 и выше. Управление автоматикой происходит через Эливэль 974 с двумя датчиками, оттайка горячими парами через клапан и магнитный пускатель. :D
Если делать статику, то еще и проще получится. Знакомые холодильщики рассказывали, что БК дает холод до -10 гр. С. Самое главное соединить испаритель и конденсатор в БК и долить минерального масла 22-го фреона и сделать маслоподъемное кольцо в статическом охлаждении с верхней подачей фреона на испаритель. :D
как я вас понял берешь кондиционер БК лучше 2500 разбираешь его,испаритель вешаешь в холодильную камеру,а компресссор с кондансатором выносишь запраляешь фрионом и всё.
а как себя поведет испаритель без обдува он же просто покрываться будет коркой льда
Была замена компрессора ФАК-1,5 на ХКВ-2,2. Всё осталось родное кроме компрессора. При 12-ТРВ 2М и верхней подаче в испарители (3шт), температура +6. Грязь, влага, *бля (не моя) при неизменном результате. Да, заправлен R22. Хотел сфоткать, да лень ехать, работы невповорот. Если надо, потерпи до конца недели, фотки выложу.
Прежние механики делать отказываются наотрез. Ну и я благоразумно, как мне кажется, последовал их примеру.
кошкин, Если брать БК, то испаритель и конденсатор спаиваешь вместе для лучшего охлаждения, , т.е. получается один большой конденсатор, а испаритель надо подбирать или изготавливать(я думаю один испаритель от ИФ БК-2500 потянет легко) и выводишь две друбы всасывание и нагнетание, ставишь фильтр, а дальше оттайку(тенами или горячими парами фреона) и автоматику можешь делать какую хочешь, т.е. на сколько клиент согласен заплатить. Но чем проще, тем надежнее :D
Была замена компрессора ФАК-1,5 на ХКВ-2,2. Всё осталось родное кроме компрессора. При 12-ТРВ 2М и верхней подаче в испарители (3шт), температура +6. Грязь, влага, *бля (не моя) при неизменном результате. Да, заправлен R22. Хотел сфоткать, да лень ехать, работы невповорот. Если надо, потерпи до конца недели, фотки выложу.
Прежние механики делать отказываются наотрез. Ну и я благоразумно, как мне кажется, последовал их примеру.
давай буду ждать фото,вот и там стоял ФАК-1,5 он сильно шумел,вот мне в голову и пришла эта идея переделать его на современные компрессора,есть просто блок от кондиционера мощностью 5800вт вот и появилась такая мысль.
кошкин, Если брать БК, то испаритель и конденсатор спаиваешь вместе для лучшего охлаждения, , т.е. получается один большой конденсатор, а испаритель надо подбирать или изготавливать(я думаю один испаритель от ИФ БК-2500 потянет легко) и выводишь две друбы всасывание и нагнетание, ставишь фильтр, а дальше оттайку(тенами или горячими парами фреона) и автоматику можешь делать какую хочешь, т.е. на сколько клиент согласен заплатить. Но чем проще, тем надежнее :D
а если там есть уже испарители батарейные из 16 трубы к ним можно будет присоедениться и какое трв лучше поставить.
или вообще есть наружний блок от кондиционера мощностью 5800вт,подключить его к имеющимся испарителям через трв
кошкин, ТРВ подбирается по испарителю и давление на всасывании регулируй в пределах 1.5-2.2 ат. :D
кошкин, ТРВ подбирается по испарителю и давление на всасывании регулируй в пределах 1.5-2.2 ат. :D
вот и встает вопросик как узнать производительность имеющегося испарителя если труба 16 согнута в 4 петли оьщей длинной около 16 метров
как я вас понял берешь кондиционер БК лучше 2500 разбираешь его,испаритель вешаешь в холодильную камеру,а компресссор с кондансатором выносишь запраляешь фрионом и всё.
2500 это самый худший вариант. поскольку у этого компрессора запредельная плотность тока в обмотках и служат они в кондиционерах только потому. что массовый расход фреона в режиме кондиционирования позволяет сбить тепло с обмотки и перенести его в конденсатор. Для получения +5 в камере, температура кипения дб -5, следовательно м/расход фреона уменьшится и его может не хватить для нормального охлаждения обмотки.
Новые комирессора 2500 при работе на воздухе на холостом ходу с открытыми патрубками начинали дымить через пять минут. 1500 и 2000 без проблем использовали как воздушные для покраски оборудования, а потом обкатанные ставили на кондиционеры.
как я вас понял берешь кондиционер БК лучше 2500 разбираешь его,испаритель вешаешь в холодильную камеру,а компресссор с кондансатором выносишь запраляешь фрионом и всё.
2500 это самый худший вариант. поскольку у этого компрессора запредельная плотность тока в обмотках и служат они в кондиционерах только потому. что массовый расход фреона в режиме кондиционирования позволяет сбить тепло с обмотки и перенести его в конденсатор. Для получения +5 в камере, температура кипения дб -5, следовательно м/расход фреона уменьшится и его может не хватить для нормального охлаждения обмотки.
Новые комирессора 2500 при работе на воздухе на холостом ходу с открытыми патрубками начинали дымить через пять минут. 1500 и 2000 без проблем использовали как воздушные для покраски оборудования, а потом обкатанные ставили на кондиционеры.ну а если поставить компрессор с конденсатором от новых кондиционеров мощность которого 5800вт.
Не понял о чем ты.
2500 приведенный к среднетемпературному режиму, это всего лишь 1250 ккал/час. Ротационные компрессора используемые в кондиционерах весьма требовательны к возврату масла. ТРв следуе настраивать только по обмерзанию не обращая на давление))
а что помешает вернуться маслу обратно в месте с фрионом
кошкин, На практике видел холодильные камеры КХС с БК, отрабатывают 2-3 года. Квасоохладители тоже с БК работают.
Но мое мнение: дерзай и пробуй, КТО НЕ ПАДАЛ, ТОТ НЕ ПОДНИМАЛСЯ ;) Самое главное думаю - это давление на всасывании для лучшего возврата хладагента и масла и охлаждение м-к :D
кошкин, На практике видел холодильные камеры КХС с БК, отрабатывают 2-3 года. Квасоохладители тоже с БК работают.
Но мое мнение: дерзай и пробуй, КТО НЕ ПАДАЛ, ТОТ НЕ ПОДНИМАЛСЯ ;) Самое главное думаю - это давление на всасывании для лучшего возврата хладагента и масла и охлаждение м-к :D
остается только вопросик тогда с трв решит какой мощности его туда поставить.
ТРВ подбирается по холопроизводительности компрессора в рабочем режиме с небольшим запасом.))
ну вот к примеру есть наружний блок от кондиционера 18 модели(18000BTU)на этикетке написано мощность охлождения 5800 Вт(как и писал раньше),какое трв лучше поставить??? :???: :((
В среднетемпператрурном режиме это 2900Вт. Поскольку ты ставишь испарители (скорее всего ИРСН, или "морговские"), то их потребуется 4 шт. Две параллельные ветви с верхней подачей, с двумя последовательными испарителями в каждой. На каждую ветвь одно ТРВ на 2000 ккал.
zenzel, А вот какое масло добавить в систему этого внешнего блока? Наше на 22-й подходит? И сколько?
Сложжжжжный вопрос. 5-/% масла (не считая штатного) от общего количества фреона в системе обеспечат его равномерную циркуляцию в столь разветвленной системе. Не забывай, что всасывание фреона происходит не из кожуха, а непосредственно из ОЖ, а для работы ротационного компрессора жизненно необходимо попадание масла в рабочий цилиндр.
.
Сложжжжжный вопрос. 5-/% масла (не считая штатного) от общего количества фреона в системе обеспечат его равномерную циркуляцию в столь разветвленной системе. Не забывай, что всасывание фреона происходит не из кожуха, а непосредственно из ОЖ, а для работы ротационного компрессора жизненно необходимо попадание масла в рабочий цилиндр.
.
а можешь всё это теперь только подробно описать,на другом форуме мне ответили что имеющийся испаритель примерно 1,5-2 квт,получается что кокрас подходит к моему компрессору,остается вопросик как правильно сделать возрат масла в копрессор.
,на другом форуме мне ответили что имеющийся испаритель примерно 1,5-2 квт,получается что кокрас
я могу на том другом форуме повторить свои слова. 2 кв. метра - это просто смешно)))
Технический этюд..
а описать можно это фото или хотябы увеличить,чтобы подробней можно было разглядеть что куда и почему
,на другом форуме мне ответили что имеющийся испаритель примерно 1,5-2 квт,получается что кокрас
я могу на том другом форуме повторить свои слова. 2 кв. метра - это просто смешно)))
по вашим словам на 10 куд,надо испаритель 40 кв.(как тогда правильно посчитать сколько квадратов мой испаритель
)объясните пожайлуста
magna,спасибо за фото понял как это собрать,остается только подобрать ТРВ,какие ваши предложения,какое лучше поставить и почему?
Ещё
имеющийся у заказчика испаритель примерно по размеру такой же только труба в нем 16,а у вас если я не ошибаюсь 12.
На десять кубов с хорошей теплоизоляцией за глаза хватит 2000 Вт х\ производительности и 25 м кв. испарителей ИРСН-12,5 что бы получить -20С*. Ты же начинаешь плясать от имеющегося агрегата.
На десять кубов с хорошей теплоизоляцией за глаза хватит 2000 Вт х\ производительности и 25 м кв. испарителей ИРСН-12,5 что бы получить -20С*. Ты же начинаешь плясать от имеющегося агрегата.
мне не надо -20,надо +5-+10,а испарители скорей всего ИРСН-13,в ним же трубка 16 идет :oops:
Кошкин, отдай работу специалистам и поучаствуй с ними в монтаже, это будет тебе только на пользу.
охота самому научится
говори уже правду - заработать))
Смотри, чтоб бошку не отшибли)) Лет десять назад многие из бытовиков кинулись на "большие деньги" в торговый холод. Попрактиковались, только после них все пришлось переделывать заново, за их же счет. До них не могло дойти почему мы за одну и ту же работу берем в три раза дороже))
magna, когда научишься оптимизировать фотографиии? 50 метров их настоящая цена.
охота самому научится
говори уже правду - заработать))
Смотри, чтоб бошку не отшибли)) Лет десять назад многие из бытовиков кинулись на "большие деньги" в торговый холод. Попрактиковались, только после них все пришлось переделывать заново, за их же счет. До них не могло дойти почему мы за одну и ту же работу берем в три раза дороже))
вот поэтому и прошу помощи,как правильно подобрать и сделать,но вы вижу не хотите помочь
Теплопритоки в камеру ты посчитал?
Хочу напомнить, что сборка не моя. А ТРВ стоит 12ТРВ2М.
Если присмотреться внимательно, то можно увидеть, что термобаллон закреплён на жидкостной линии. Попытка установить его на штатное место приводит к заклиниванию (прихвату) и примерно 1час геморроя.
Агрегат заправлен R22 до 3бар на всасе. Все регулировки заключаются в количестве газа. Но это в данном случае. Гарантию я не давал, а предложил поменять агрегат. Получен отказ. Так, что перекрестился и душевно попрощался.
Утром звонил заказчик. Всё ОК. Хорошо обмерзает только верхний испаритель, другие "сопливят". Но температура в камере +2 (то, что доктор прописал). Температура наружного воздуха сейчас +15. А дальше, как говорится, будем посмотреть.
Теплопритоки в камеру ты посчитал?
точно не могу посчитать потомучто не известно что и в каком объме будет там хранится
Хочу напомнить, что сборка не моя. А ТРВ стоит 12ТРВ2М.
Если присмотреться внимательно, то можно увидеть, что термобаллон закреплён на жидкостной линии. Попытка установить его на штатное место приводит к заклиниванию (прихвату) и примерно 1час геморроя.
Агрегат заправлен R22 до 3бар на всасе. Все регулировки заключаются в количестве газа. Но это в данном случае. Гарантию я не давал, а предложил поменять агрегат. Получен отказ. Так, что перекрестился и душевно попрощался.
Утром звонил заказчик. Всё ОК. Хорошо обмерзает только верхний испаритель, другие "сопливят". Но температура в камере +2 (то, что доктор прописал). Температура наружного воздуха сейчас +15. А дальше, как говорится, будем посмотреть.
спасибо будем пробовать собрать так же,а сколько времени у твоего закзчика работает эта камера
magna, когда научишься оптимизировать фотографиии? 50 метров их настоящая цена.
Так, я же не волшебник. Только учусь.
А что значит "50 метров их настоящая цена"?
У меня они весят по 500 кб.
Так сделай их по 50)
И что можно будет увидеть?
А че там вообще смотреть? Бикубическое масштабирование тебе в помощь!
Бикубическое масштабирование тебе в помощь!
Ух!!! "Красиво излагает, подлец!"(С)
Powered by vBulletin® Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot