Здравствуйте, уважаемые холодильщики!

Помогите, пожалуйста, добыть следующую информацию:

Нужны наименования и объемы хладагентов, используемых в перечне холодильников, представленных ниже (к сожалению, никаких других характеристик, кроме наименования и даты принятия холодильников на баланс предприятия нет):

1. Зил-Москва (1995);
2. Зил (1995);
3. Юрюзань (1994, 1995, 2003);
4. Бирюса (1980);
5. Снежинка (1997);
6. Самарканд (1997);
7. Апшерон (1994);
8. шкаф холодильный Рапсодия (2008);
9. шкаф холодильный ШХ-1,12 с АС (1982);
10. шкаф холодильный ШХ-0,8 с ВС (1971);
11. шкаф холодильный ШХ-0,3 с Всэ (1983);
12. шкаф холодильный ШХ-1,12 с Всэ-800 (1996);
13. шкаф холодильный (1971, 1982, 1983, 1996);
14. Zanussi ZRT 16 JA (2007);
15. Samsung SG15 DC (2008);
16. Samsung (1994);
17. INDESIT C132G (2005);
18. R4-26MBSI (2006) - вообще не знаю что это, но стоит в перечне отдельной строкой;
19. GR-262/292 (2005);
20. Ларь морозильный ВД218 (2008);
21. Ларь морозильный ВД 21S (2008);
22. Ларь морозильный XF-230 (2008);
23. Ларь морозильный СА 46 (2002);
24. прилавок холодильный ПВВ(Н) – 70 КМ (2008);
25. холодильное оборудование КХС-6 с Всэ-800 (2006);
26. холодильная камера КХ-6 с ФАК-1,5 (1988);
27. холодильная камера КХС-6 с ФАК-1,5 (1988);
28. холодильная камера (1983);
29. холодильная установка (1982, 1988).


Большая просьба, если есть возможность, определить маркировку хладагента: например, не просто "фреон", а - "R11" или "R21", потому что маркировка хладагентов указывает, среди прочего, на степень озоноразрушающей способности.

Заранее буду благодарна за любую помощь, с уважением, Mad.

Александр Геннадьевич
13.05.2010, 17:11
1. Зил-Москва (1995); - В1995г просто ЗИЛ КШ64 - R12- 120-150гр
2. Зил (1995); см выше
3. Юрюзань (1994, 1995, 2003); В этих годах не выпускались.
может Юрюзань5 или 7 R12 150гр
4. Бирюса (1980); Моделей много R12 - 80-90гр
Пункты 5 6и7 в эти года тоже не выпускались Все работали на R12

Mad
13.05.2010, 18:27
1. Зил-Москва (1995); - В1995г просто ЗИЛ КШ64 - R12- 120-150гр
2. Зил (1995); см выше
3. Юрюзань (1994, 1995, 2003); В этих годах не выпускались.
может Юрюзань5 или 7 R12 150гр
4. Бирюса (1980); Моделей много R12 - 80-90гр
Пункты 5 6и7 в эти года тоже не выпускались Все работали на R12

Александр Геннадьевич! спасибо огромное! Вы нам очень помогли!

А по остальным Вы не знаете что за хладагент используется?
Насколько известно, п. 9-13, 25-28 - также хладагент R12. Только объемы хладагента, к сожалению, не дали.

по п.5-7 Вы не можете подсказать объемы хладагента?

заранее благодарю, с уважением, Mad.

VIHTER
13.05.2010, 19:41
26. холодильная камера КХ-6 с ФАК-1,5 (1988);
27. холодильная камера КХС-6 с ФАК-1,5 (1988) R12 3.5 кг на каждый,


на каждом холодильнике обычно эта информация указана на бытовых точно.На бытовых на задней стенке в правом верхнем углу алюминиевая табличка там всё написано.

Mad
13.05.2010, 21:01
VIHTER, karelinikola - спасибо большое за помощь!!!!
трудно посмотреть эту алюминиевую табличку, нужно ехать на объект за 300км, а транспортно-командировочные к сожалению не заложили....


очень благодарю!

вьюга
13.05.2010, 22:56
R-12 (писали уже)
1. Зил-Москва (1995);
2. Зил (1995);
3. Юрюзань (1994, 1995, 2003);
4. Бирюса (1980);
5. Снежинка (1997);
6. Самарканд (1997);
7. Апшерон (1994);
* * *

17. INDESIT C132G (2005); =134а до 150 гр

19. LG GR-262/292 (2005); думаю что 134а и тоже около 150 гр

ded t
14.05.2010, 00:30
26. холодильная камера КХ-6 с ФАК-1,5 (1988);
27. холодильная камера КХС-6 с ФАК-1,5 (1988) R12 3.5 кг на каждый,

А 6.5 кг на ФАК-1.5 по паспорту не хотим ?

владимир алексеевич
14.05.2010, 06:57
Неужели в наш век ещё есть ФАК-1,5???
Просто сальники должны износится!!!
И фреон 12 снят с производства!!

VIHTER
14.05.2010, 18:41
26. холодильная камера КХ-6 с ФАК-1,5 (1988);
27. холодильная камера КХС-6 с ФАК-1,5 (1988) R12 3.5 кг на каждый,

А 6.5 кг на ФАК-1.5 по паспорту не хотим ?

Да верно понадеялся на память,ошибочка вышла.

melanat
16.05.2010, 19:40
Кто конкретно работал с R 600?

Александр Геннадьевич
16.05.2010, 20:00
Кто конкретно работал с R 600?
Вопрос не актуален. Лет семь его надо было задавать :hi:
Сейчас все мастера работают с R600 ;)

melanat
16.05.2010, 20:18
Я только начинаю. В основном работал с 12 и 134. По теории Шредера использывать опасно. Что вместо него? Газовую пайку в роде тоже нельзя!!? Буду благодарен за любую консультацию! С ув.

Александр Геннадьевич
16.05.2010, 20:32
Это что ж такая за теория???? Лично я отработав 5лет назад в Электролюксе наоборот работал только Шредерами :mrgreen:
Просто мозги надо включать подходя к агрегату с R600 ;) Необходимо вскрыть систему , отрезать фильтр, а дальше всё как обычно :hi: Почитай тему про R600 там всё описано. Удачи.
Да, и коллектор для 600го купи. Намного время отработки агрегата сократиш.

melanat
16.05.2010, 21:34
Благодарю за информацию! Коллектор купил. Продувку азотом делать обязательно? И как на счет пайки? Или все-таки локринг? В целях безопасности.

Александр Геннадьевич
16.05.2010, 21:40
На счет пайки я уже пИсал :lol:
Необходимо вскрыть систему , отрезать фильтр, а дальше всё как обычно . Паяй наздоровье....
И не забудь про сквозняк :!: Помещение должно проветриваться.
Удачи....

melanat
16.05.2010, 21:54
Благодарю за информацию!!!

владимир алексеевич
16.05.2010, 22:12
С R600 фирма работает более 8 лет. При вскрытии агрегата надо соблюдать правила безопасности. Делаем продувку системы фреоном,для удаления паров пропана.

melanat
16.05.2010, 23:21
Спасибо за информацию. Для поправкм. Фреоном или азотом? если фреоном, то каким? с ув.

владимир алексеевич
17.05.2010, 06:27
Фреоном предпочтительнее, чем азотом. меня в фирме производят фреоном с последующей регенерации перед заправкой

Михген
17.05.2010, 23:07
с последующей регенерации
Что есть в данном контексте "регенерация"?

владимир алексеевич
18.05.2010, 06:02
"Регенерация, это удаление остатков любого газа путём подачи основного газа в закрытом объёме.
Согласно законов физики давление в закрытом объёме складывается от суммы всех газов находящихся в этом объёме, Поэтому перед тем как произвести заправку по электронным весам после вакуумирования подаётся основной фреон и на 1-2 минуты запускается холодильная установка. Это позволяет полностью избавится от воздуха в системе.
Нагрузка на мотор минимальная давление конденсации в норме.

Александр Геннадьевич
21.05.2010, 10:21
Кто что знает о R-10? Чем мона заменить?

zenzel
21.05.2010, 10:27
Походу это просто очепятка))

magna
21.05.2010, 10:28
Я про такой не слышал :((

Александр Геннадьевич
21.05.2010, 10:29
Согласен. инструкция к автомобилю выглядит странновато. А под капотом все иероглифы и закомых цифирек нет :shock:

magna
21.05.2010, 10:31
Что и на английском нету?

zenzel
21.05.2010, 10:33
Плесни двенадцатого, это не должно испортить картины))

владимир алексеевич
21.05.2010, 19:41
R10 используют в лабораториях и в низкотемпературной технике.

alex555
03.06.2010, 18:15
Товарищи холодильщики! Подскажите: сгорел мотор Danfoss SC15CL R404a привезли TECUMSEH 2B66230111 R134a можно ставить?????
Спасибо

muravei77
03.06.2010, 20:08
некорректно написана марка TECUMSEHа. нет такой. но уже по тому что он на 134 нельзя менять.

владимир алексеевич
04.06.2010, 05:48
Только с 404.

alex555
04.06.2010, 09:15
ВАС ПОНЯЛ,ЗАКАЗЧИК НАСТАИВАЕТ СТАВИТЬ БУДЕМ РИСКОВАТЬ

melanat
04.06.2010, 15:13
Кто не рискует, тот не пьет шампанского!!!

melanat
04.06.2010, 15:16
alex555 Как поставишь, отпишись! С ув.

владимир алексеевич
04.06.2010, 19:36
Теплотехнические свойства фреонов разные. 404 фреон 3-х компонентный и каждый из компонентов работает хорошо только в определённых частях холодильной установки.

SneGG
04.06.2010, 20:47
У 404 рабочие давления зна-а-ачительно больше. С капилляром намучаешься.

владимир алексеевич
05.06.2010, 05:43
Тут проблемы не только с капиляром.
Тут компрессор ПРОБЛЕМА.

владимир алексеевич
05.06.2010, 19:18
karelinikola
Нет это не пустышка. Просто у Вас видимо нет понятия в том, что данные фреоны специально создавались для того, чтобы они имели хорошие теплотехнические характеристики в работе. В последствии производились испытания с определением коэффициентов теплоотдачи для производства расчётов холодильной установки.
И эти расчёты были заложены в расчёт холодильной машины в последствии.

muravei77
05.06.2010, 20:08
владимир алексеевич, эту хрень ты гонишь на четырёх форумах. тебе чего-нить понятие азеотропная смесь говорит? и ещё раз повторюсь-предоставляй наконец доказательства своих теорий. утверждаешь-докажи ссылкой. не можешь-не утверждай. докажешь я первый признаю что я не прав.

владимир алексеевич
05.06.2010, 20:31
Я не собираюсь Вас переубеждать и читать Вам лекции об основах смесей. Если интересно обратитесь к литературе и пополните свои знания. Форум не для целей обучения "практиков " с 10 летнем стажем.
О стаже просто не хочется говорить. Думаю у меня немного больше.

melanat
05.06.2010, 20:58
Всем привет!!! И все-таки интересно, чем-же закончилась эта история??? Поставил Alex555 мотор или нет? Alex555 ! Не пропадай отпишись. Видешь, какие страсти накаляются?! С ув.

muravei77
05.06.2010, 21:31
владимир алексеевич, просто странно сиё. допустим в конденсаторе 125.. в испарителе 143.. в жидкостной 134.. так чёль??. офигеть. есть вот такой моментик. по польману на 404 даже ож нельзя ставить. хотя ставят сплошь и рядом. а почему не рекомендуют? да именно чтоб смесь на компоненты даж времено не распадалась.. и советую прочесть всё таки . хоть вы и у академиков учились http://ru.wikipedia.org/wiki/Азеотропная_смесь и про глайд сами найдёте думаю.

вьюга
06.06.2010, 00:01
Товарищи холодильщики! Подскажите: сгорел мотор Danfoss SC15CL R404a привезли TECUMSEH 2B66230111 R134a можно ставить?????...

Всем привет!!! И все-таки интересно, чем-же закончилась эта история??? Поставил Alex555 мотор или нет? Alex555 ! Не пропадай отпишись. Видешь, какие страсти накаляются?! С ув.
Мой коллега как-то прикупил по ошибке компрессор на 134а, вместо 22-го. Потом весь вечер меня доставал просьбой сказать, что так заменить можно. Не поверил, поставил. Потом еще неделю задавал вопросы, но, как я понял ниже +5 (конец зимы) из витрины не выжал.
Думается, что в разгар купального сезона он его благополучно заменил, сославшись на внезапное явление лета. :lol:

владимир алексеевич
06.06.2010, 00:42
Смеси 404 предназначена для низкотемпературных установок.
При эксперимента, для которых надо было получить низкую температуру в течении 2-х лет подбирался % состав смеси, который должен был удовлетворять 8 критериям потребителя. Основными критериями были тепловые характеристики фреона. После этого были произведены коэффициенты теплопередачи в испарителях и конденсаторах. По этим параметрам производился расчёт холодильной иашины.

muravei77
06.06.2010, 01:12
ага.. а горки гольфстрим-брэндфорд-криспи-ариада-пасторфригор-посторкалт-магма-и тд. и тп.. они этого не знают)) и пашут в среднем..

Митяй
06.06.2010, 01:18
Смеси 404 предназначена для низкотемпературных установок.
При эксперимента, для которых надо было получить низкую температуру в течении 2-х лет подбирался % состав смеси, который должен был удовлетворять 8 критериям потребителя. Основными критериями были тепловые характеристики фреона. После этого были произведены коэффициенты теплопередачи в испарителях и конденсаторах. По этим параметрам производился расчёт холодильной иашины.
Мотор-компрессоры на 404 переводил на 22-й и температура нормальная и колбаса не пропадает :D
404-й предназначен для вытеснения 22-го, а там фирма Дюпонт еще что нить придумает, ГЛАВНОЕ ОБОРОТ ДЕНЕЖЕК :mrgreen:
В России изобрести новых смесевых газов невозможно :shock: из-за нашего РАЗВАЛА. Так что успокойтесь и плывите по течению ;)

muravei77
06.06.2010, 01:23
Митяй, когда на складе не было компрессоров нужных с промывкой и я переводил на 22. а изначально 404 это замена 502.

Митяй
06.06.2010, 01:27
muravei77, А 22-й энертен ко всем маслам, вот только пошут про него, что резину растворяет :?:

muravei77
06.06.2010, 02:22
22 всё равно что синтетика что минерал. отлично смешивается. хоть полиэфир хоть алкилбензол хоть полусинтетика типа битцер в5.2. а вот про резину не знаю. как то не попадалось никаких растворений.

владимир алексеевич
06.06.2010, 06:55
22 работает с синтетикой-это не вопрос. Резину не растворяет маслостойкую.

alex555
18.06.2010, 14:19
СТРАННО, НО РАБОТАЕТ! И В НОРМ.РЕЖИМЕ ВСЕ ДАВОЛЬНЫ (ВСЕМ СПАСИБО)

Sерый
18.06.2010, 14:37
любопытно даже стало: сколько отработает? Делаем ставки...

владимир алексеевич
18.06.2010, 21:25
Не очень много???!!!

Митяй
23.06.2010, 00:40
Встретил малыша-рефа-Япошка(шланги резиновые в наличии), был заправлен после ретрофита МР-66, наличие в смеси 22-го явно, :D ;)