PDA

Просмотр полной версии : Настройка работы вентилятора на контроллерах Ellewel



vladice
31.03.2010, 23:27
Прошлым летом столкнулся с такой проблемой.Морозильная камера в столовой под мясо.Компрессор Битцер, контроллер элевел 974, внутри стоит воздухоохладитель с двумя вентиляторами.
Вызвали по причине, что компрессор вырубается.При включении оказалось что открывается байпас внутри компрессора из-за его перегрева,где-то после одного часа работы.Как оказалось перед этим приезжал мастер, поменял контроллер.
Вентиляторы воздухоохладителя включались сразу вместе с компрессором.Потом выяснилось,что они должны были включаться контроллером по температуре испарителя, но датчик температуры засунули в отвод талой воды(наверно подумали что это ТЭН :-) )
Насколько я понимаю, температура перегрева паров здесь поддерживалась за счет вкл-выкл ветиляторов испарителя?
Вопрос:1)если вентиляторы воздухоохладителя работают в зависимости от t испарителя, куда правильнее подцепить датчик(на вход испарителя, центр, выход)?
2)Как правильно подобрать температуру вкл-выкл вентиляторов для настройки системы?

strateg
31.03.2010, 23:46
2)Как правильно подобрать температуру вкл-выкл вентиляторов для настройки системы?
Думаю по давлению на всасе.

1)если вентиляторы воздухоохладителя работают в зависимости от t испарителя, куда правильнее подцепить датчик(на вход испарителя, центр, выход)?
Существенной разницы наверно не будет, при правильной настройке температуры включения вентиляторов.

вьюга
31.03.2010, 23:55
Вопрос:1)если вентиляторы воздухоохладителя работают в зависимости от t испарителя, куда правильнее подцепить датчик(на вход испарителя, центр, выход)?
2)Как правильно подобрать температуру вкл-выкл вентиляторов для настройки системы?
1. Предпочитаю середина или конец испарителя, чтобы пониже упало давление перед включением компрессора.
2. Чаще всего температура включения вентиляторов минус 5-6, (или по крайней мере до 0) град на испарителе. Но надо знать и рабочие температуры в камере, от них плясать. Вот дифференциал включения не вспомню, давно не возился. Но там еще есть параметры важные при настройке - работа вентиляторов при оттайке, работа вентиляторов относительно компрессоа...

vladice
31.03.2010, 23:57
Думаю по давлению на всасе
Мне же температуру надо вогнать в данные контроллера, нужно, чтобы она обеспечивала охлаждение компрессора и температуру в камере.Как это на практике?, смотреть по соответствующей шкале t х/агента на манометре?

vladice
01.04.2010, 00:04
Ну вот возьмем для примера камеру -18гр, соответственно температура кипения должна быть где-то -30гр, + прегрев = -10гр.Как теперь это увязывать с тепрературой вкл-выкл вентиляторов?

Rashed
01.04.2010, 00:05
Прошлым летом столкнулся с такой проблемой.Морозильная камера в столовой под мясо.Компрессор Битцер, контроллер элевел 974, внутри стоит воздухоохладитель с двумя вентиляторами.
Вызвали по причине, что компрессор вырубается.При включении оказалось что открывается байпас внутри компрессора из-за его перегрева,где-то после одного часа работы.Как оказалось перед этим приезжал мастер, поменял контроллер.
Вентиляторы воздухоохладителя включались сразу вместе с компрессором.Потом выяснилось,что они должны были включаться контроллером по температуре испарителя, но датчик температуры засунули в отвод талой воды(наверно подумали что это ТЭН :-) )
Насколько я понимаю, температура перегрева паров здесь поддерживалась за счет вкл-выкл ветиляторов испарителя?
Вопрос:1)если вентиляторы воздухоохладителя работают в зависимости от t испарителя, куда правильнее подцепить датчик(на вход испарителя, центр, выход)?
2)Как правильно подобрать температуру вкл-выкл вентиляторов для настройки системы?
FSt =( -5 до +5)

Rashed
01.04.2010, 00:11
Ну вот возьмем для примера камеру -18гр, соответственно температура кипения должна быть где-то -30гр, + прегрев = -10гр.Как теперь это увязывать с тепрературой вкл-выкл вентиляторов?
Если у вас воздухоохлод. (с вент.) то прегрев = от 4 до 7К

vladice
01.04.2010, 00:18
Если у вас воздухоохлод. (с вент.) то прегрев = от 4 до 7К
Внесем корректировку:перегрев -25гр(это я по старой памяти, как в техникуме учили прегрев для фреона tкипения +20-25 гр.,возможно это про батареи надо будет толмуды полистать, вспомнить) :oops:

[quote]FSt =( -5 до +5)

Rashed
01.04.2010, 00:42
Видно не совсем понимаете что такой перегрев. Советую хотя бы такую книгу: Жаккар П. Сандр С. Пособие для холодильщиков-практиков. 100 практ.советов.2003г. Ст. 32.

vladice
01.04.2010, 00:50
перегрев - это когда последняя капелька агента превратилась в пар и пока летела до выхода испарителя нагрелась по отношению к Ткипения.по моему так

Rashed
01.04.2010, 00:56
если дельта между Ткипения и Твоздуха в камере 15гр, то получается это для плюсовой камеры?
Vladice смотрите, t

vladice
01.04.2010, 01:04
Большое спасибо Rashed кажется "догнал", завтра встану, полистаю книги, а то что-то каша в голове, давно в теорию не вдавался.Всем спасибо за помощь.

Rashed
01.04.2010, 01:11
перегрев - это когда последняя капелька агента превратилась в пар и пока летела до выхода испарителя нагрелась по отношению к Ткипения.по моему так
Можно и так, да! А теперь подумайте, если разница между выход и вход в испар. будет 25К.

Sерый
01.04.2010, 07:55
куда правильнее подцепить датчик(на вход испарителя, центр, выход)?
Что то все забыли, что что второй датчик управляет окончанием оттайки, поэтому его расположение целесообразней находить в процессе эксплуатации после нескольких оттаек, в самом не прогреваемом месте.
А температуру включения вентиляторов ставим всегда -10с и не паримся

ИВ.
01.04.2010, 08:34
куда правильнее подцепить датчик(на вход испарителя, центр, выход)?
Что то все забыли, что что второй датчик управляет окончанием оттайки, поэтому его расположение целесообразней находить в процессе эксплуатации после нескольких оттаек, в самом не прогреваемом месте.
А температуру включения вентиляторов ставим всегда -10с и не паримсяЭто самый верный способ, опробовано не один раз и с первой попытки не всегда,конечно, получается определить точное место установки датчика.Главное подальше от нагревателей.def ставлю 4C чтоб не так часто откл. вентеляторы

strateg
01.04.2010, 10:10
Что то все забыли, что что второй датчик управляет окончанием оттайки, поэтому его расположение целесообразней находить в процессе эксплуатации после нескольких оттаек, в самом не прогреваемом месте.
Точно так, а включение и выключение вентиляторов воздухана, на мой взгляд, подобрать по более благоприятным условиям для работы компрессора, а это лучше сделать манометром на всасывании.

Rashed
01.04.2010, 11:36
ставим всегда -10с и не паримся
Если в ХК, температуру выключения вентиляторов будет -10 и ещё не известно какой дифференц. То есть, когда включатся. Тогда ждите гидро-ужар.

Rashed
01.04.2010, 12:17
vladice Если при работе компрессора, вент. испар. надолго будут стоять или не функционировать, жидкий фреон не успевает полностью испаряться и попадает через всас в компрессор (особенно если нет жидкоотделителя), т.е заливается и клапана, при сжатия жидкого фреона слетают (гидро-удар), поэтому надо ещё посмотреть Fdt - Задержка включения вентилятора после оттайки от 0 до 60 сек не больше. Кроме того, надо настроить параметры оттайки правильно, чтоб шуба льда не была. И главное, очень внимательно смотреть, какая аттайка (электрич. ТЭНыми, горяч. Газом или смешанно) и настроить Dty - Тип разморозки =0 – электрическая ; =1 – горяч. Газом; =2 – свободная

Sерый
01.04.2010, 13:53
Rashed,
жидкий фреон не успевает полностью испаряться и попадает через всас в компрессор (особенно если нет жидкоотделителя)
не будь таким пессимистом, мы же рассматриваем низкотемпературную камеру, верно? В таком случае на агрегате должны стоять маслоотделитель и отделитель жидкости по умолчанию.
поэтому надо ещё посмотреть Fdt - Задержка включения вентилятора после оттайки от 0 до 60 сек не больше.
объясни для чего эта задержка нужна? Обычно её ставлю по нулям. А вот время каплепада или дренажа можно сделать побольше .
Кроме того, надо настроить параметры оттайки правильно, чтоб шуба льда не была.
красиво говоришь, но в жизни иногда всё сложнее бывает. Иногда неделями приходится искать золотую середину "время оттайки-темпер.конца оттайки". То шуба до конца не сходит, то испарения на потолке камеры от тёплого ВОПа превращаются в сталактиты.
И главное, очень внимательно смотреть, какая аттайка (электрич. ТЭНыми, горяч. Газом или смешанно) и настроить Dty - Тип разморозки =0 – электрическая ; =1 – горяч. Газом; =2 – свободная
это и ёжу понятно

Rashed
01.04.2010, 23:23
это и ёжу понятно
Sерый с Вами, конечно приятнее общаться, видно что с полслова поймёте, но тот, по вопросу, понятно что, надо подробно объяснять.


объясни для чего эта задержка нужна? Обычно её ставлю по нулям.
Я тоже ставлю по нулям, но иногда, когда агрегату холодно, и стоит защита по НД, при пуске комп. после оттайке, идёт в низки холод и отключается, особенно, когда испар. интенсивно охлаждается и снижается давление паров. Поэтому такая задержка.

payl
02.04.2010, 00:19
Sерый, -Что то все забыли, что что второй датчик управляет окончанием оттайки, поэтому его расположение целесообразней находить в процессе эксплуатации после нескольких оттаек, в самом не прогреваемом месте.
А температуру включения вентиляторов ставим всегда -10с и не паримся------все точно на 100%,проверено не один раз.

payl
02.04.2010, 00:23
Небольшое дополнение-если конец датчика металический,необходимо заизолировать,можно даже куском салофана,а лучше всего термоусадочной трубкой.

2vlad
02.04.2010, 00:32
салофана
Упс...

vladice
04.04.2010, 15:03
-25гр(это я по старой памяти, как в техникуме учили прегрев для фреона tкипения +20-25 гр.,возможно это про батареи надо будет толмуды полистать, вспомнить)
- поискал в старых лекциях, что за цифра отпечаталась в башке 25гр- это перегрев на всасывании в РТО(регенеративном теплообменнике).До сих пор :oops: .
Большое спасибо за ответы, еще один пробел в образовании прикрыл. :hi: С праздником Христова Воскресения!

Crash
08.04.2010, 00:47
[quote=Rashed]Vladice смотрите, t

Rashed
08.04.2010, 02:07
Во время оттайки вентиляторы вообще-то мы ставим на отключение. С включенными вентиляторами оттайка обычно идет на плюсовом оборудовании или к примеру на низкотемпературных бонетах. А тут , как я понял, речь идет о морозильной камере.
Особенно на низкотемпературных бонетах, во время оттайки вентиляторы не должны работать, и после - вкл. только на -10

Sерый
08.04.2010, 07:39
[quote=Rashed]Особенно на низкотемпературных бонетах, во время оттайки вентиляторы не должны работать, и после - вкл. только на -10

Rashed
08.04.2010, 12:02
А вот тут я готов поспорить: На бонетах испарители плоские и широкие, тэны стоят на узких сторонах, поэтому при неработающих вентиляторах остаётся не прогретая полоса по всей длине, кроме этого постепенно образуется ледяной затор в воздуховоде в стенах бонеты. Поэтому у нас вентиляторы работают всегда. Продукция от этого не страдает. t конца оттайки +8;+10, время 30-40 мин, 5-10 мин дренажа.
В большинстве бонет, где ТЭНов мало, положено смешанная оттаика. Т.Е. по мимо ТЭНов ещё и горячем газом. Но если на одних ТЭНах, тогда конечно без вент. не обойти.

Sерый
08.04.2010, 13:26
положено смешанная оттаика. Т.Е. по мимо ТЭНов ещё и горячем газом.
честно скажу, я такого не встречал

Rashed
08.04.2010, 20:18
честно скажу, я такого не встречал
В бонетах, оттаика должна проходить быстро и безболезненно для замороженных продуктов. Электро-оттайка идёт очень долга, если заметили этого, и неравномерно!
(парогенератор раз в мес. и дежур. персонал круглосуточно и ….). А газовая – быстро и равномерно на весь испаритель. В бонетах, кроме испар. есть много места (ходы, поддон, слив…). Поэтому ставят доп. ТЭНы.

Sерый
08.04.2010, 20:29
парогенератор раз в мес. и дежур. персонал круглосуточно и …
ну ,ты загнул :shock: годами не оттаиваем в ручную(если в электротехнике сбоев нет) и неделями не появляемся бывает в магазинах.

Crash
09.04.2010, 08:43
Верно говоришь, один раз настроил и забыл.

Rashed
09.04.2010, 12:09
Верно говоришь, один раз настроил и забыл.Вы стекали продолжительность эл. Оттаики? Если все это время тёплый воздух будет дуться на продукты, это уже не порядок! Особенно если заставить платить за испорченные продукты.

Crash
09.04.2010, 12:30
Температура окончания оттайки настроена на +8, за 30мин. ничего не успевает размораживатиься.Без включенных вентиляторов не успевает, соответственно увеличивай время и температуру, эффект не тот.Пробовал и так и так, с вентиляторами - песня!

Rashed
09.04.2010, 13:24
Температура окончания оттайки настроена на +8, за 30мин. ничего не успевает размораживатиься.Без включенных вентиляторов не успевает, соответственно увеличивай время и температуру, эффект не тот.Пробовал и так и так, с вентиляторами - песня!Мы уже годами воюем с вонетами, и прекрасно понимаем, что песня! – это когда смешенная оттаика. Продолжительность – до 10 мин. макс. t

Sерый
09.04.2010, 14:32
Стоит только пробовать, и тогда все поимеете.
1)На каком конкретно оборудовании стоит оттайка электричеством и газом одновременно? Первый раз слышу. Это какая же должна быть нагрузка на компрессора?

Мы уже годами воюем с вонетами
2)Мы не воюем, и так всё прекрасно морозит и недефростируется во время оттайки
[quote=Rashed]Заданная t

strateg
09.04.2010, 15:06
Оттайка с вентиляторами катит не на всех бонетах. Вот например с АРИАДОЙ это не пройдёт

Rashed
09.04.2010, 15:29
1)На каком конкретно оборудовании стоит оттайка электричеством и газом одновременно? Первый раз слышу. Это какая же должна быть нагрузка на компрессора?на компрессоре стоит защита от ВД. Компрессора, в основном фроскоолы, работают по 10 лет и больше. Оборудования стоят разные (Итал. Испан. Чех. И даже местные), Бывает случаи, когда испар. стоит вертикально, и ТЭНы внизу и по середине (тепло идёт вверх), тогда Эл. Оттаика достаточно.

Накуя такая низкая температура нужна.Учитывать, что бонета, в торговом комплексе, всегда открыта и постоянно загружают новыми товарами, и дифф. 4

Sерый
09.04.2010, 15:45
Оттайка с вентиляторами катит не на всех бонетах. Вот например с АРИАДОЙ это не пройдёт

почему?

Sерый
09.04.2010, 15:59
Оборудования стоят разные (Итал. Испан. Чех. И даже местные)
страна-производитель ни очём не говорят. Сообщи конкретно марки и модели. Пороюсь в каталогах.

Кстати, никто не задумывался, почему низкотемпературные ванны называют " бонетом". Это вообще Российский нонсенс. После поднятия железного занавеса к нам хлынуло б\ушное х\оборудование с матушки европы. Одним из первых и многочисленных была марка BONNET и почему то это название прилипло к ваннам.

Crash
09.04.2010, 22:40
. Стоит только пробовать, и тогда все поймёте.
Смысла не вижу переделывать на смешанную оттайку если заводом-изготовителем предусмотрено Тэнами. Все дело в настройках, попрбуйте для интереса.

Rashed
11.04.2010, 18:19
страна-производитель ни очём не говорят. Сообщи конкретно марки и модели. Пороюсь в каталогах.Paola, Pastorkalt, Oscartielle, IMBO, HUSSMANN KOXKA .... Вот, например одна HUSSMANN KOXKA (made in SPAIN) MOD: G7W6-6.001

strateg
11.04.2010, 21:19
strateg писал(а):
Оттайка с вентиляторами катит не на всех бонетах. Вот например с АРИАДОЙ это не пройдёт


почему?
Конструкция такая, при включенном вентиляторе во время оттайки испаритель нагреть очень трудно. И с завода настройки идут такие.

Sерый
12.04.2010, 15:57
strateg писал(а):
Оттайка с вентиляторами катит не на всех бонетах. Вот например с АРИАДОЙ это не пройдёт


почему?
Конструкция такая, при включенном вентиляторе во время оттайки испаритель нагреть очень трудно. И с завода настройки идут такие.

эксплуатируем вот эти Ариады, вентиляторы поставлены в режим постоянного вращения, проблем никаких . Последний раз размораживали осенью
http://www.ariada.ru/production/juletta_fresh/
http://www.ariada.ru/production/rozalinda_unique/

strateg
12.04.2010, 22:54
эксплуатируем вот эти Ариады, вентиляторы поставлены в режим постоянного вращения, проблем никаких . Последний раз размораживали осенью
http://www.ariada.ru/production/juletta_fresh/
http://www.ariada.ru/production/rozalinda_unique/
Не, не такие, там Ариада, серии Миранда, агрегатов 2 и они не выносные.
Да вот http://www.restomag.ru/catalog/items/543/ г--но