507 фреон у которого неполноценная формула после утечки.
подскажите, как ведёт себя на централе?
"глазок" трубопровода показывает жидкостное прохождение фреона к холодильникам- раньше этого показателя было достаточно для обеспечения всех испарителей системы.
теперь же после недавней аварии заправили 507 мым, с какой то другой системы сточенным.
три холодильные витрины не набирают нормы.
Если утечка поисходила на рабочем оборудовании, то процентное отношение 125-го к 143-му сохраняется.
з.ы. да переводи ты свою централь на 22-й, а 507 собери и в нормальную тему пусти.
507 фреон у которого неполноценная формула после утечки.
подскажите, как ведёт себя на централе?
"глазок" трубопровода показывает жидкостное прохождение фреона к холодильникам- раньше этого показателя было достаточно для обеспечения всех испарителей системы.
теперь же после недавней аварии заправили 507 мым, с какой то другой системы сточенным.
три холодильные витрины не набирают нормы.
Надо знать, где находятся эти три холодильные витрины по магистрали (на гране, по середине или в начало). И надо ещё мерить НД и t
да не всё от меня зависит.
но предложение выдвину.(насчёт 22го)
спасибо.
витрины по середине.
витрины по середине.
Значит, начало поищите причину в саму витрину.
добавил 10 кг.507го. стало лучше холодить.
три холодильные витрины не набирают нормы. Не хватает фреона, дозаправь и будет ОК.
добавил 10 кг.507го. стало лучше холодить.
Когда система правильно настроена, при нехватке фреона, страдают сами крайне по магистрали. Значит, проверит ТРВ у этих витрин. Перегрев у всех испарителей должен быть одинаковый (от 4 до 7 К).
з.ы. да переводи ты свою централь на 22-й, а 507 собери и в нормальную тему пусти.
я бы не стал так рисковать по нескольким причинам:
1) упадёт производительность централи и не известно какой запас мощности в ней заложен
2) потребуется установка вентиляторов охлаждения головок компрессоров(стоимость каждого около 8 тр)
3) замена всех ТРВ
4) неизвестно справится ли конденсатор летом в жару
ну и перенастройка контролёра производительности
3) замена всех ТРВ
а кстати , что на них написано ?
да, а как ты думал? на 404 и 507 один и тот же ТРВ., на 22й свой,индивидуальный.
Cерж, это вопрос к топикстартеру :lol:
Я не особо глубокий спец по централям, но никогда не видел их на этих газах, возможно у Вадимыча там вобще какое то мутиво.
А если там все по уму, то по всем пунктам (второй вобще для меня открытие) я с тобой. Ну и вобще ретрофиты вещь серьезная (как говорил Ильичь :" такие вопросы с кондачка не решаются").
(второй вобще для меня открытие)
Вот сравнительные расчёты на три типа фреона.Результаты объведены красным
http://s006.radikal.ru/i214/1003/e8/751d26f43dac.jpg (http://www.radikal.ru)
здесь будет покрупнее изображение
http://i049.radikal.ru/1003/21/0b2bef6cb6db.jpg
Так что применение 507 экономически оправдано на момент закупки оборудования. Обслуживание- другая песня.
Так что применение 507 экономически оправдано на момент закупки оборудования. Обслуживание- другая песня.
На низком холоде, применение 507 экономически оправдано на всех этапах. А на среднем 22 оптимальный вариант. Но дело в том, что сейчас делают общую систему, Только всасы разные, (конденсатор – один, ресивер – один….) поэтому выбирают 507 или 404.
На низком холоде, применение 507 экономически оправдано на всех этапах. А на среднем 22 оптимальный вариант.
??? Аргументируй.
чем 404-507 плох на среднем холоде?
чем 22 плох на низком холоде?
P.S. я просто хочу понять. , у нас всё это работает в различных комбинациях: 22й и на плюсе и на минусе, 404 на плюсе и на минусе
??? Аргументируй.
чем 404-507 плох на среднем холоде?
чем 22 плох на низком холоде?
P.S. я просто хочу понять. , у нас всё это работает в различных комбинациях: 22й и на плюсе и на минусе, 404 на плюсе и на минусе
22 вообще не плох, но летом, когда 50
3) замена всех ТРВ
а кстати , что на них написано ?
507 данфос
з.ы. да переводи ты свою централь на 22-й, а 507 собери и в нормальную тему пусти.
Похоже кончилось время 22-го. 3000р.- 22-ой; 2400р.- 404-ый вчерашняя наша цена.
Да уж :???: , и не говори strateg, бардак в стране : 22 сравнялся с 404. оба по 2800 подрядчик поставляет
3) замена всех ТРВ
а кстати , что на них написано ?
507 данфос
если точнее 404а/507